万用表进行所用变核相,380V同相序的
电压差
应该是多少?
答:
1、定相需要定二部分,一是相序一致(都是正相序),二是相位相同;2、由于需要并列的二个所变低压侧均有中性点直接接地,所以是可以使用万用表直接定相的;定相的方法如下:先检查待并列的二台变压器是否在正常状态,可测量待并列的二台变压器三相间
电压
、线间电压是否正常、对称、电压值是否相同,...
电压
的质量要求包括
答:
电压
的质量要求包括电压稳定性、电压平衡性、电压频率、电压波形畸变、电压偏差。一、电压稳定性 电压稳定性是指电网供电过程中电压波动的程度。高质量的电压应该具有较小的波动范围和较低的峰谷差,以确保电力设备正常运行和电子设备的稳定工作。二、电压平衡性 电压平衡性是指三相电网中各相电压之间的...
火线就是相线,如果是三相四线制供电,中性点是要接地的.中性点就是三条相线的一端通过绕阻在变压器中的汇合点,为了安全和经济起见,中性点是要接地的,它引出的线就是零线.俗称地线.这属于低压供电.这时的每一条相线和零线的额定
电位差
都是220V,也就你所说的火线和零线的
电压
相差220V.如果我们继续将...
求
电压差
答:
uab=ua-ub=10-5=5,ubc=ub-uc=5-(-5)=10 uca=uc-ua=-15
如何用万用表测零线与地线的
电压差
答:
火线与零线电压减去火线与地线的电压就是 热心网友| 发布于2010-03-20 举报| 评论 1 0 他们之间是没 有
电压差
的,这是因为这两根线在最初端是接到一起的,如果你用表量两根线,它们一定是通的!城市里的线路都是这样的,回答来自QQ电子爱好群93338470,有兴趣的朋友成以来加 657197884 | 发布于2010-03-20...
两路电源
电压差
多少可以互切
答:
电源并列的条件:1. 并列开关两侧的
电压
相等,最大允许相差20%以内。 2. 并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.15Hz即可进行并列。 3. 并列开关两侧电压的相位角相同。 4. 并列开关两侧的相序相同。
电源正负
电压差
多少
答:
电源正负
电压差
要分类讨论 如果是完美情况下,电源正负电压差等于电源电压 但如果考虑电源有内阻,那么电源正负电压差就是路端电压 希望对你有所帮助!不懂请追问!望采纳!
380的
电压
允许偏查电压是多少怎么计算
答:
国家标准规定
电压
偏差允许值为:a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。�c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。380V的电压偏差允许范围是±7%。最大偏差电压=380V×0....
怎样取
电压差
(问题采纳后追加50分)
答:
不共地是最简单的处理方法,也就是网友“qmt719172”说的,“被取
电压
的低端与单片机地相连”。如果必须共地,则使用运放做一个减法器,就能输出两电压的差值了。减法器的原理图见附图。