11问答网
所有问题
当前搜索:
电子摇表读数多少正常
电气绝缘检测标准是
多少
?
答:
因为1mA以内的电流是人体能够承受的。1000伏/1000000欧姆=1mA.举例:220v火线和大地之间电压为220v,那么根据以上原则绝缘达到0.22兆欧为合格。但是为了防止测量误差,规定220V的绝缘必须达到0.5兆欧以上。这是强制规定。以上所说的绝缘数值都是指合格的
兆欧表读数
。低压设备用500v以下的摇表,高压设备用...
摇表
怎么使用
答:
接地
摇表
又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳...
数字
摇表
的使用方法?
答:
当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键,关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值
读数
逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系
正常
现象。2、接线端子符号含义测量绝缘电阻时,...
电锤漏电用
摇表
如何测量
答:
500V
摇表
线一端接到电锤金属部分,另一条线接到插头上,闭合电锤开关,此时摇动摇表手柄,
读数
低于0.5兆欧视为电锤漏电。
请教接地
摇表
如何
读数
答:
接地摇表测方法:1、选择合适的倍率;2、以每分钟120转的速度均匀地摇动仪表的摇把,旋转刻度盘,使指针指向表盘零位;接地
摇表读数
:接地电阻值为刻度盘读数乘以倍率。接地摇表测量前做机械调零和短路试验,将接线端子全部短路,慢摇摇把,调整测量标度盘,使指针返回零位,这时指针盘零线、表盘零线大体重合,...
怎么看
摇表
指针
读数多少
答:
量程/总格数*指针所指的数字=
读数
,比如表盘是50格,你选择100的量程(档位),指针指导表上的10 ,那100/50*10=20 单位看你选择什么就是什么.
电工
摇表
怎么用
答:
摇测低压电容器可采用500V
摇表
,其绝缘电阻应不小于20MΩ。摇测前,应先将电容器放电。摇测时,先将摇表摇至规定转速,待其指针平衡后,再将摇表线接至电容器的两极上,继续转动摇表。开始时由于对电容器的充电,指针会下降,然后慢慢上升直至稳定值,此时的
读数
即为电容器的极间绝缘电阻。记取读数后...
摇表
是干什么的?怎样使用,都有哪些型号
答:
线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后
读数
,并且要边摇边读数,不能停下来读数。(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从
摇表
上取下来与被测设备短接...
绝缘
摇表
怎么正确使用???
答:
1、测量前,应将
兆欧表
保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大,否则说明兆欧表有故障。2、测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。3、测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端...