电机三相不平衡怎么解决
三相
上下开关
怎么
接线?
答:
1、三个双控开关控制:装一个220V继电器(两组动合、两组转换)在双控开关内部。触点连接如下图的原理,线包通过一个开关接220V,可以是双控开关也可以是一个单刀开关或自锁开关等。2、两个双控加一个双刀双位。3、三控开关有别于双控开关,三控开关因为控制面板上开关按钮的不同可以分为单联双控开关...
加油机加油电线发热
怎么
回事?
答:
你好!根据你的描述,使用过程中
电机
产生过热,可能出现的问题现象 1.电源质量:三项是否平衡,电压波动值是否不大于±10%,否则讲产生
三相不平衡
的电流,引起电机损耗增加,导致电机发热 2.电机过载:负载过大或电机扫膛均会引起三相电流超过额定值而使电机发热 3.缺相运转,查找
解决
之 4.绕组故障,匝间...
三相电机
星形接法
怎么
接
答:
接线方法如下:将
三相电机
三个绕组的首端和尾端分别用导线连接起来,即三组各自连接成一个独立的闭合回路。从电源的三个相线上分别接入三个开关,每个开关连接一个绕组的首端和尾端。启动电源,观察电机是否正常运转。如果电机运转正常,说明接线正确;如果
电机不
运转或者运转异常,说明接线错误,需要检查...
电动机三相
电流
不平衡
的原因
答:
电动机
运行时
三相
电流
不平衡
的原因有:(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;(2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;(3)接线错误,一相反接时,
三相
间电流不等,而且都比正常值大得多;(4)启动器接触不良,使电动机线圈局部断路。
电动机的三相
绕组电阻值
不平衡
!说明这马达是坏的吗
答:
电动机的三相
绕组电阻值
不平衡
,说明绕组短路了。
三相
电流
不平衡
度的标准是多少?
答:
三相
异步
电机
的三相电流
不平衡
度的标准是:1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
马达正转的时候出现反转
怎么
回事?
答:
二、
三相电机
缺相或者
不平衡
三相异步
电动机的
其中一相电源断路,造成缺相,或者严重不平衡,会出现上边所说的有时正转有时反转的现象,电机缺相是比较严重问题,要及时
解决
,不然会烧电机的,这个用万用表或者三相钳表可以测量电压电流电阻来判断出来。三、电机无力 如果一些负载有反弹力的,比如水泵里边有...
发
电机
故障灯亮
怎么办
答:
三相
电流
不平衡
会产生负序磁场,增加损耗,造成磁极绕组、套圈等部件发热。应调整三相负载,以尽可能保持相电流平衡。3.风道被灰尘堵塞,通风不正常,导致发
电机
散热困难。应清除风道内的灰尘和油脂,使风道畅通无阻。4.进气温度过高或进水温度过高,冷却器堵塞。应降低进气或进水温度,以清除冷却器中的堵塞...
三相异步
电机三相
电流
不平衡
标准是多少?
答:
标准是:1.不大于10% 。2.电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3.
电机
定子绕组
三相
的电阻是否平衡以及绝缘是否正常。计算公式:三相电流
不平衡
=(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 至于在那本规范中有就不知道了,仅知道在相关
电动机
标准中有。
电机
过热是
怎么
回事呢?
答:
电机
所带的负荷过大。电机电流超过额定值。电机轴承冷却水未投,或者润滑油脂失效。环境温度高。电机振动大,内部有摩擦声。电机冷却风扇故障停转,或者有异物堵塞风扇。电机空气冷却器堵塞,冷却效果差。或者电机水冷却器的冷却水未投。电机发生短路。电机缺相运行。电机的输入电压低。