答:
三相
异步
电机
的三相电流
不平衡
度的标准是:1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
办公楼用电
三相
负荷
不平衡怎么办
?
答:
你是三栋楼公用一个电源开关,可以这样配置电源线路。电源开关到一栋的电缆选用3 *25+1*10的
三相
四芯铜质电缆。一栋到二栋的电缆选用3*10+1*6的三相四芯铜质电缆;二栋到三栋的电源电缆采用3*4+1*2.5的电缆 如果考虑严重
不平衡
情况下推荐如下方案:电源开关到一栋的电缆选用3*35+1*10的三相...
三相
电流
不平衡
短路器
怎么
接?
答:
有两种接法,星形接法和三角形接法。星形接法是将
电机
的
三相
末端连在一起,输出电压为220V,适合小功率电机。三角形接法是三相绕组头尾相连,输出电压为380V。
星角启动
电机三相
电流不均匀是
怎么
原因.
答:
电流
不平衡
度不能超过5%-10%,如果不平衡度超过了,可能是主回路接线松动、接触器主接点烧伤严重(打磨触头、必要时候跟换),如果是新投运的,看星、角接法线的头尾正确不。反正多检查下主回路。 还有可能是本来系统电压3相就不平衡,
电机
绕组电阻本来也不平衡。
三相电动机
都有三组线圈,每组线圈有二...
电机
电流
不平衡
的原因
答:
问题二:交流
电机三相
电流
不平衡
可能是哪些原因造成的 答:
电动机的三相
电流不平衡可能是以下原因造成: (1)三相电源电压不平衡。 (2)启动设备的触点或导线接触不良。 〔3)电动机定子绕组中有一条或几条支路断路。 (4)电动机绕组匝间或相间短路。 (5)三相绕组的首末端有一相接反。 (6)笼型转子...
交流
电机
阻抗
不平衡怎么
样?
答:
一般新的或没有经过修理(手工缠绕更换绕组)的电动机,用单臂电桥测量其直流电阻,三相应平衡。出现
电机三相
电阻
不平衡
,应按照设备的设计要求更换与原电动机技术参数相同的新电动机。正常使用情况下,三相电阻不平衡原因主要有:1、电动机受潮、长时间过负荷运行、过热,导致绕组绝缘损坏造成匝间短路,会使...
发
电机三相
电流
不平衡
引起的故障
如何
预防
答:
运行中的发
电机三相
电流
不平衡
将使:发电机转子表面过热。发电机三相电流不平衡运行时,电网电压中将产生大量的负序和零序分量,当负序电流分量存在时,其会在发电机转子中通过电磁感应产生2ω(电网基波频率)频率的交流电流量,从而引起发电机机组振动、转子发热过量、降低异步电机的最大运行负荷等问题。发...
电动机
运行时
三相
电流
不平衡
的原因有哪些?
答:
运行中的
电动机三相
电流不平衡有以下原因:1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压
三相不平衡
;三根试验用线与电机接线端子没有连接好。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等;3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
三相电机
电流
不平衡
的标准是多少?允许有多大误差?电流不平衡的原因有...
答:
如果三相电压
不平衡
,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成
电动机三相
电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。二,电动机负载过重。电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略...
电机三相不平衡
是何原因.
答:
如果三相电压
不平衡
,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成
电动机三相
电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在:(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。(2)输电线路...