11问答网
所有问题
当前搜索:
电机启动电流是额定电流的多少倍
一千瓦的
电动机
每小时用
多少
度电
答:
每小时用电1度(KWh,千瓦时,1千瓦的电器1小时耗电1度),也就是1000瓦(W)的用电器用一个小时的用电量就是一度电。
380V10000w功率需要多大
启动电流
答:
如果是380V10000w功率的
电动机
需要直接启动时它
额定电流的
4-7倍,它额定电流大概是20A左右。
启动电流
大只是瞬间,电动机较小启动时对电网没什么冲击。
三相380V的18.5KW的
电机
应接多大的断路器,接触器,热继电器,导线{进屋线...
答:
一般如果你选择带热继的话断路器可以选择大一点,18.5KW的可以选择63A的,要D型的,接触器可以选择45或以上的,要比额定电流大,一般1.2-2倍。热继选择中间
电流为
36A的,中间
电流的
意思是热继可以调节范围在36A上下,一般根据经验的话,最好
电机额定电流
在热继可调节范围的中间点以下,举个例子,...
1.6KW 启动机 电池冷
启动电流
需要
多少
?
答:
1.6KW12V汽车马达冷
启动
瞬间可达350-400Ah的电流。一般启动瞬间的最大
电流是额定电流的
4至7倍,马达在启动发动机的过程中,为了防止蓄电池出现过流或损坏的现象,启动的时间不应超过5s,冬季容易出现启动困难的现象多次
起动
时间不宜过长,各次起动中也应留有适当间隔。另外更换蓄电池尽量与原先标称的容量...
...我想请教一下60kva的ups,负载是18.5kw的
电机
,
启动
时是否会引起ups过 ...
答:
UPS过载能力按照1.5
倍
1分钟。能够承受的冲击容量:60kva×1.5=90KVA1分钟。18.5KW
启动电流
按照6倍冲击。则
电机启动
容量:18.5×6/0.8=139kva 直接启动会引起过载。如果采用星三角启动,启动容量:18.5×3.5/0.8=81kva,则UPS可以勉强支持。建议改为星三角启动。
什么是过
电流
,常见的过电流有哪几种情况
答:
电源电压低。当机械负荷不变时,电源电压降低,就会造成电动机工作电流加大,电动机的温度就会上升,过负荷运行时间过长,电动机就会超过允许温度而烧毁。频繁启动。异步
电动机的启动电流是
正常工作
电流的
5~7倍,如果电动机频繁启动,就会使电动机的温度上升。启动时间长。带负荷启动往往会造成启动时间长,...
10kv1250kva柴油发电机组最大单台
电机
450kw可以
启动
吗?正常能带
多少
负 ...
答:
第二,没有给出电机类型,是同步电机还是异步电机。就默认为异步电机。第三,没有说明电机相数,就默认是三相。第四,在默认三相异步电动机情况下没有说明启动方式。在以上假设,在额定状态。P=450kw=根号3*Un*In*功率因数*效率 那么根据这个公式可以求出
额定电流
。异步
电机启动电流
根据不同启动方式有...
知道功率和电压怎样计算用多大的闸?
答:
“一般低压家用电器而言,根据公式:P=IU,就可以得到:I=P/U计算得到负载的
额定电流
,根据这个电流就可以选择开关,一般来说开关的额定电流大于这个计算所得电流即可。但是对于有些负载,比如空调,就必须大于这个额定电流(1.5—3)倍,原因是空调
启动
瞬间电流很大,所以开关的额定电流必须远远...”...
三相交流异步
电动机
为什么要采用减压
起动
?常见的有哪几种方式并有哪些...
答:
三相异步
电动机启动电流是额定电流
4到7倍,为限制启动电流,采用降压启动,降压启动的方法:星形三角形降压启动;电抗器降压启动,自偶减压降压启动,软启动器启动等。转子受此转矩作用,便按旋转磁场的旋转方向旋转起来。但是,转子的旋转速度n恒比旋转磁场的旋转速度n0(称为同步转速)小,因为如果两种转速...
10台设备,输入电压380V,
额定
功率110KVA,
电流
170A,不同时
启动
,请问变压器...
答:
3、电流选择:除特殊用途外,变压器电流不必单独选择。由于它与容量和电压存在着固定的关系,一般都是在确定变压器容量和电压后,相应地也就确定了变压器电流。在变压器与电动机组配时,应满足电机设备起动的要求,一般
电机启动电流为
正常
电流的
4~7倍,启动时间很短,变压器应能承担这种冲击。启动频繁的用电...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜