11问答网
所有问题
当前搜索:
电机热过载继电器跳闸
电机
开一会就发烫是什么原因?有什么影响?
答:
2、
电机
的负载超过电机的额定负载,机械有异常;3、电机的线圈受潮,绝缘层破损有局部短路的情形;4、电机的轴承磨损,有扫膛情形;5、电机的轴承内油脂干枯增加阻力。二、影响:1、以上均会缩短电机的使用寿命,影响其它机械运转;2、也会致漏电情形,针对有漏电保护器的会无故
跳闸
影响其它设备正常运转 ...
普通
热继电器
为什么不能保护
电机
缺相运行
答:
当电流超过热继电器的额定(整定)值时,
热继电器
内部的
发热
元件将发生动作,切断串联在热继电器上
电动机的
控制线路,使交流接触器失电,断开电动机电源,达到保护电动机或线路的目的。缺相情况下电动机线圈电流增加很快,很快就发热,没等热继电器动作
跳闸
时,电动机的线圈绝缘已经降低损失坏或已经烧了。
您好! 我是个初学者,我想请教一下
热继电器
上面有两个按钮,一红一蓝,都...
答:
当
电动机过载
时,通过
发热
元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在
电动机的
控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。
热继电器
动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮...
启动
电动机
时瞬间烧毁
热继电器
、交流接触器烧糊弹不出来的原因?_百度...
答:
可能的原因:
热继电器
用于过载保护,不能用于过流保护。热继电器的保护值要选择好,不能太小。交流接触器触点烧粘连,说明接触器触点容量选择小了。另外,也有可能外部
电机
故障或重载启动,电流过大,而承担过流保护的断路器没有及时
跳闸
,接触器和热继电器长时间通过大电流,也会造成热继电器和交流接触器...
热继电器
为何保护不住
电机
?经常是电机烧毁了,热继电器未保护动作...
答:
热继电器
并非万能的,它只是在线路过载时才起到保护作用的,但它带有滞后性,即线路过载一定时间才动作保护;若设置的电流值偏大,或
电机
因线圈间绝缘击穿而烧毁,热继电器也是无能为力的。
空调一插电源就
跳闸
是什么原因
答:
1、空调保险丝出现烧断或电源开关接触不良,引起
跳闸
。 2、空调电源太低,压缩机难以启动起来。 3、冷凝压力过高,高压力
继电器
动作,停止压缩机的运行。 4、低压力继电器动作,停止压缩机的运行。 5、压缩机电流过大,
过载
保护继电器动作而切断电源。 二、空调外机怎么清洗 1、在清洗空调外机时,要先切断电源,然后选择...
380v电压4千瓦
电机
需要多大的
热继电器
?
答:
一般情况下,380V电压4千瓦
电机
需要一个10A
热继电器
。但是,由于电机的负载和环境温度等因素的不同,最终所需要的热继电器容量也会有所不同。
电动机
保护用
热继电器
动作后应如何处理?
答:
1 断开回路开关,并解开所有连锁控制;2 检查该
热继电器
为何动作,并消除动作隐患;3 复归热继电器至原始状态;4 合上回路开关;5 使用接触器合上回路供电,检查设备运行是否正常,热继电器是否继续
跳闸
;6 一切正常的话,连上所有控制,将该回路进入准备用运行状态。
当
电动机过载
或过流时,是
热继电器
先动作还是断路器先动作?
答:
这要看设置,
电机
用断路器一般是单磁的,没有
热过载
保护,所以过载应该是
热继
先动作,如果是短路过流或者是堵转,断路器应该先动作,因为大电流时断路器动作时间远小于热继。
当
电动机
上的接地线未接,发生漏电时,电路中的
热继电器
是否会自动...
答:
不会,
热继电器
是
电机
的热保护用的,只要三相电流不超过整定值,热继电器就不会动作,不管电机是不是漏电,要想避免电机漏电伤人,应该对电机作接零保护,从而保证漏电时立即
跳闸