11问答网
所有问题
当前搜索:
电梯井道电缆是强电还是弱电
弱电和
动力电可以在同一个井里吗
答:
不建议在一个井里,现场需要的话,使用金属线槽,做好屏蔽工作,强
弱电
最好分布在井的两侧,保证间距。
不同型
电缆
之间连接有什么规定
答:
不同型电缆可以分为
强电电缆
、
弱电电缆
,强电电缆一般分为低压电力电缆0.6/1KV 中压电力电缆 以及高压电缆 超高压电缆,弱电电缆如控制电缆KVV系列的,也就是说,如果不同型想要接在一起,那就必须是低压接低压,中压接中压的且规格电压一致,不然会造成接触电阻增大烧毁电缆,不能跨种类进行连接,忘...
电力
电缆和
通信
电缆有
什么区别?
答:
电力
电缆
一般关注损耗、耐压值、耐高低温、绝缘等,主要用途传输电功率的。通信电缆包含低频、中频、高频电缆,一般会关注插损、驻波、失真度、抗干扰等。主要用于传输信号的。
有
关
电缆
沟或隧道内电缆敷设的要求说法,正确的是( )。
答:
高压与低压电力电缆、
强电
与
弱电
控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;电力
电缆和
控制电缆不宜配置在同一层支架上;交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。
有
关
电缆
沟或隧道内电缆敷设要求的说法,正确的有( )。
答:
【答案】:A、C、D 本题考查的
是电缆
线路的敷设。电力
电缆和
控制电缆不应配置在同一层支架上。高压与低压电力电缆、
强电
与
弱电
控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过一层,桥架上不宜超过2层。
弱电
工程内业怎么做
答:
弱电
工程施工:1、电气配线及配管施工方法同
强电
工程电气配线配管施工。 2、广播系统设备安装 (1)广播系统配管、配线注意屏蔽,使用屏蔽
电缆
中间严禁接头。 (2)使用屏蔽电缆与设备、接头连接时注意屏蔽层的连接,连接时采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接就牢固、美观、可靠。(3)系统接线时,应对每个...
机械加压送风
井
能设在管道井隔壁吗?
答:
不行的。发电机的烟井
是
排热量的,对里面的
弱电
线路有影响的。
强电
井设在
电梯井道
旁最好不要,没有条件也是允许的。主要考虑安全问题,一旦强电井内有火灾,对电梯有危害(当然可能性比较小)。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008:电气竖井(包括弱电竖井)邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或...
弱电
系统设计的要点
是
什么
答:
综合管路的工程设计,其内容包括与整个
弱电
系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水
和强电
)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。本方案的弱电管路系统中除消防系统以外的...
...遇到雷电情况后如果接地电阻大于4欧姆,直埋
电缆
是否有影响?_百度...
答:
接地电阻较大就会在雷电流通过时形成较大的压降,从而使遭雷击的设备与大地之间形成较大的压差,有可能导致绝缘击穿。但是对直埋
电缆
没有影响。
棣栭〉
<涓婁竴椤
20
21
22
23
24
25
26
27
28
76
其他人还搜