继电
保护
试验的IT特性
答:
用于测试
反时限
过
电流
继电器的I(t)动作特性。界面左上边是参数设置,而右上边是特性曲线及动作记录显示,用户可以通过F2键切换显示,下边依次是接点状态模拟显示及注释。 是自动测试方式;当测试开始后,软件根据设置的参数,自动计算并输出电流值,并记录其对应的
动作时间
,同时将IT曲线在屏幕上描出,直至...
我想找一些变电运行的考试题
答:
答:由无
时限电流
速断、限时电流速断与定时限过
电流保护
组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠
动作电流
的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和
动作时间
的配合获得选择性。2. 流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少?答:在直流电路...
如题断路器的是不是同时觉有这两种
保护
功能的?如果有,麻烦各位前辈解答...
答:
速断和反时限同时设定为600A不合理。2.保护功能只在故障
电流
时
动作
,正常工作流程中不能动作。按照题中的设想,电机无法启动,因为电机启动
时间
肯定会大于0.02秒。按照题中的设定,当电流达到600A速断和
反时限保护
功能同时启动。当电流达到120A时只有长延时脱口保护功能启动。
电动机差动
保护
应注意哪些事项
答:
6.启动过程启动不起来,要详细检查CT接线,同时对电动机要重新进行检查。7.
保护
装置中启动
时间
牵扯到整定值自动加倍功能,一定要根据现场风机的实际运行工况进行鉴定。电机差动保护是保护电机绕组故障的,是保护大型电机内部故障的主保护,一般
动作
于跳闸。电机差动保护其实是一种纵差保护,
电流
测量点设置在...
漏电
保护
器的种类有哪些漏电保护器功能
答:
4、按动作灵敏度可分为:(1)高灵敏度:漏电
动作电流
在30mA以下。(2)中灵敏度:30~1000mA。(3)低灵敏度:1000mA以上。漏电
保护
器的种类5、按
动作时间
可分为:(1)快速型:漏电动作时间小于0.ls。(2)延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间。(3)
反时限
型:随漏电电流的增加,漏电...
有关IDMT问题
答:
IDMT,即
反时限
过
电流保护
,是一种电力系统保护方式。其特性曲线决定了保护装置在检测到异常电流时的动作行为。与传统的定
时限保护
不同,IDMT保护的
动作时间
不是固定的,而是根据检测到的短路电流大小来动态调整。这种设计能够更有效地应对不同严重程度的故障,提供更为精准的保护。在IDMT保护中,当系统发生...
什么是过
电流保护
?
答:
过
电流保护
定义:预定当被测电流增大超过允许值时执行相应
保护动作
(如使断路器跳闸)的一种措施保护。主要包括短路保护和过载保护两种类型。短路保护的特点是整定电流大、瞬时动作。电磁式电流脱扣器(或继电器)、熔断器常用作短路保护元件。过载保护的特点是整定电流较小、
反时限
动作。热继电器、延时型电磁式...
请问过流
保护
和过载保护一样吗?有什么不一样的在电动机电路中?_百度知 ...
答:
是让连续运行的电机在超载时断开电源。有一个热继电器的发热体受热形变的时间过程。当然过载越大时间越短。而过
电流
一般有过电流继电器来完成,电流的多少可以预先设置,只要主电路中的电流达到设置的值。过电流继电器马上工作,其触点控制电机的控制电路断开电源。它的
动作时间
很短可以做瞬间
保护
。
10kv
保护
定值计算口诀是什么?
答:
10kv
保护
定值计算口诀如下:1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路
电流
整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
电动机综合
保护
器使用与调试
答:
它具备缺相和过载的
反时限
特性保护功能。当发生缺相时,三极管截止,红色发光二极管亮起,电机则会受到保护。正常运行时,
电流
互感器的取样电压低于内部比较电位,显示为正常运行状态。过载时,电流取样电压升高,导致多谐振荡电路频率增加,触发