答:
发电站紧急停机断路器
不跳闸
的原因不是单一的,有控制电路方面的毛病,也有断路器操动机构故障引起的拘动,还可能是继电保护出口继电器没有发出通知信号。控制电路可能存在电源消失,熔丝熔断,辅助接点接触不良,跳闸线圈断线等多种可能。断路器本身故障拒跳也是经常发生的,例如六氟化硫气压低闭锁,机械...
220V电线插地
为什么
漏保
不跳闸
?
答:
大型的可以调整到40mA跳,地面干燥接地电阻大的时候,漏保不跳很正常,还有就是漏保一般来说单独零线接地是不会
跳闸
的,你要看看你是不是把零线放地上了。测试漏保不应该把线接地,而是只取漏保的一根线再从另外的空开接一根线来组成回路测试,注意区分相线和零线。
为什么
我家的保险丝一直烧而空开都不会
跳闸
?
答:
空气开关保护器一般在漏电、短路、或者超功率会跳!检查它是否好坏,在有电情况下按下T按键,如果
跳闸
,请加大您的保险丝!另如它打火、冒烟、发出吱吱!那就许要更换它了
单相接地
不跳闸
的原因?
答:
单相接地
不跳闸
的原因:如果供电系统采用的是中性点不接地系统,或是经消弧线圈接地系统,则发生单相接地后,系统不跳闸,按规程规定,能继续运行2个小时。例如主变10KV侧采用三角形接线,单相全接地的时候接地相电压变成零,其他两相升为线电压10KV。相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常3相相电压为...
单相接地
为什么不跳闸
答:
单相接地
不跳闸
的原因:如果供电系统采用的是中性点不接地系统,或是经消弧线圈接地系统,则发生单相接地后,系统不跳闸,按规程规定,能继续运行2个小时。例如主变10KV侧采用三角形接线,单相全接地的时候接地相电压变成零,其他两相升为线电压10KV。相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常3相相电压为...
电机电阻值正常转速正常运行过程中
为什么
会漏电断路器
不跳闸
答:
电动机电阻值正常,转速也正常运行过程中有漏电,断路器
为什么不跳闸
呢?这个嘛可能是因为:1、电动机有漏电现象,对地电压有多少呢?你检测过了么?如果漏电电压比较低的话,漏电保护器肯定不会跳闸了呗!这个较低的漏电电压,可能是感应电动势所致。2、如果这个漏电电压比较高的话,漏电保护器不跳闸,...
在火线地线间接上灯泡,灯泡正常发光,漏电保护开关
不跳闸
,请指教...
答:
再试一下在客厅和卧室插座的火线和零线间串联灯泡,如果灯泡正常发亮,漏电保护开关仍然无动作,说明漏电保护开关故障,须更换;如果漏电保护开关
跳闸
,说明客厅和卧室插座里的零线和地线接反。火线和地线之间也存在220V交流电压,所以灯泡会亮。如果能确定空调插座里的零线和地线
没有
接反,你的实验可证明该...
工地上用电
为什么
分箱
不跳闸
,而跳配电室
答:
在多级供电的情况下,漏电保护应该考虑每一级的保护参数的匹配性。如果下一级漏保的动作电流、动作时间比上一级的大,那极有可能产生本级不动作,而上一级动作的问题。需要重新选择本级漏保的动作电流及时间的参数,据此重新选择合适的本级漏电保护器。
10kv线路接地
为什么不
跳
答:
10KV侧采用三角形接线,单相全接地的时候接地相电压变成零,其他两相升为线电压10KV。相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常3相相电压为6KV左右。接地时变电站发接地信号,为保证供电可靠率,不会
跳闸
。10千伏、6千伏一般都是间接接地系统,单相接地短路电流很小(该回路阻抗大),三相平衡,对负荷...
为什么
高压一相电接地了还
不跳闸
答:
因为你所说的高压其实是10kV,在我国。大部分10kV是采用的中性点不接地系统,当发生单相接地,也就是你说的“高压一相电接地了”时,没有通过地形成一个回路,也没有那么大的“短路”电流,所以断路器不会跳闸;因为没有短路,系统能够继续运行,
不跳闸
,就是提高了供电的可靠性,这就是
为什么
10kV采用...