11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆敷设规范标准GB50217
10KV直埋
电缆
的最小埋深是多少?
答:
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列
规定
:(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标
GB50217
-94 (5
电缆敷设
)直埋电缆direct burial cable是按照
规范
的要求,挖完直埋电缆沟后...
什么是
电缆
直埋
敷设
,什么是电缆沟敷设,什么是电缆隧道敷设?他们有区 ...
答:
1、电缆直埋就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求。2、电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再
敷设电缆
。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。
埋设
一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...
电缆桥架安装及桥架内
电缆敷设
有哪些要求
答:
电缆桥架的安装位置:桥架水平
敷设
时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的
规定
。支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术
标准电缆
桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~...
电缆
架空
敷设
施工要求
答:
1、
电缆敷设
安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关
规范规定
要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。2、人力
敷设电缆
时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、...
高低压
电缆
能否在同一个电缆沟内
敷设
?
答:
2006)中
规定
如下:1、电力
电缆
间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3、高电压等级的电缆宜
敷设
在低电压等级电缆的下面。
2500 kva变压器的载流量有多少?
答:
按短路容量校验
电缆
的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、2500kvA变压器来讲,一次侧电流I=P/(10x1.732)≈144(A)。按《电力电缆设计
规范
》(
GB50217
-2007)可查,95mm2、10KV交联聚乙烯高压电缆直埋
敷设
时的最小载流量力182A,完全能够满足144A的电流要求。变压...
如何确定仪表设备控制
电缆
的芯数?
答:
为保证控制
电缆
在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家
标准GB50217
-91《电力工程电缆设计
规范
》
规定
:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。 控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行
敷设
的电缆之间都存在电气干扰的问题,引...
如何选择
电缆
型号?
答:
常用电缆规格型号有哪些:低烟无卤阻燃系列
电缆电线
,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号) 注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)
敷设
在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线...
桥架防火封堵
规范
都有哪些?
答:
1.2本标准适用于公司桥架项目所使用的电力
电缆
和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。1.4本标准参照以下
标准规定
《火力发电厂与变电站设计防火
规范
》GB 50229-2006《电力工程电缆设计规范》
GB 50217
-2007《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》DL/T ...
控制
电缆
芯数详细解读
答:
为保证控制
电缆
在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家
标准GB50217
-91《电力工程电缆设计
规范
》
规定
:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行
敷设
的电缆之间都存在电气...