配电室
电缆沟
盖板国家标准
答:
法律分析:
工程
峻工时的检收,参照
规范
有GB5005750343YD5098等。 1、
电缆
桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 2、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足
施工
安装、电缆敷设的要求。3、梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m...
电缆沟
里的角铁支架
规范
答:
电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地 面的距离,应符合《电气装置安装工程电缆线路
施工
及验收
规范
》的规定。5、钢结构竖井垂直度偏差不大于其长度的2‰,横撑的水平误差不大于其宽度的2‰,对角线的偏差不应大于其对角线长度的5‰。6、
电缆沟
内通长扁铁跨越电缆沟伸缩缝处应设伸缩弯...
电缆沟
的设计
规范
哪里有
答:
1.3.3本项
施工
作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。1.3.4施工环境(1)直埋
电缆沟
按施工图控好,其深度应满足
规范
要求,底砂铺好,沟内无杂物。(2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。2、操作工艺...
室内
电缆沟
需要场地平整吗
答:
设计
规范
:准备工作:对用于
施工
项目的
电缆
进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。电缆敷设:电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤...
电缆直埋和
电缆沟
敷设区别?
答:
1、电缆直埋就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求。2、
电缆沟
敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...
电信
电缆沟施工规范
答:
具体
规范
是什么不是很清楚 不过正常一盘
电缆
从放线架出来,地上每隔10米放一个平板电缆滑车,经过一台电缆输送机,平稳前进,套上电缆网套,与防扭钢丝绳连接,最前面是牵引用的机动绞磨。
电缆
直埋地穿管敷设的方法
答:
4、
电缆
中间接头盒外面应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用,或地下经常有水并在冬季可能冰冻,在保护盒内应柱满沥青。5、电缆接头下面必须垫以混凝土基础板,其长度应伸出保护盒两端约 600-700mm。电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,应穿在管中、管口应予以堵塞,以防漏水。6、 ...
10KV直埋
电缆
的最小埋深是多少?最好有
规范
说明!
答:
1.3.4
施工
环境 (1)直埋
电缆沟
按施工图控好,其深度应满足
规范
要求,底砂铺好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。 2、操作工艺 2.2工艺流程细则 2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆...
高压电缆敷设,
电缆沟
有深度要求吗?
答:
回答:
电缆沟
的技术要主要是由电缆沟的使用单位提出,比如讲:电缆沟是简易的(砖砌)、砼浇筑的,电缆沟是否带有盖板还是封浇筑的,电缆沟是人可进入检修形式还是不可进入型的,电缆沟是否做检修人孔等。提出具体要求,设计部门才可依据使用方要求、国家相关设计
规范
、消防部门设计审核要求做出具体设计。亦包括深度...
知道的说一说
电缆沟
标准尺寸一般是多少
答:
单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是
电缆沟
。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。2、电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆...