11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆管道包封施工规范
电缆
与
管道
的平行净距是多少
答:
在密集敷设
电缆
的电缆夹层内,不得布置热力
管道
、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。DLT5210-2009<电力建设
施工
质量验收及评价
规程
>也有如下内容:严禁将电缆平行辐射于管道的上方或下方.特殊情况应按下列规定执行:电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃其他及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道...
电缆
与
管道
平行或交叉的最小净距是多少?
答:
在密集敷设
电缆
为增强塑料管道和钢管管道的强度和防水性能,管道在车行道应采用C20混凝土全程包封,管道在人行道应在接头处采用C20混凝土包封。包封体积的计算为:以管间间距2cm,两侧和顶部厚度8cm计算。7.2.4.9 管道(坑)的回填 通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按
施工
顺序完成施工...
电缆
预埋需要技术交底吗?需要交底什么内容
答:
3.在道路口和
电缆
沟周围设置全封闭安全护栏,设置警示带;4.电缆沟土不得堆放在电缆沟附近妨碍
施工
,也不得阻碍交通。5.沟槽开挖时,应符合以下要求:(1)不得影响各种
管线
和其他设施的安全;(2)不得掩埋消火栓、
管道
闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用;6.电缆沟底...
电缆
桥架与
管道
之间的距离是多少?
答:
在密集敷设
电缆
平行或交叉的最小净距_百度知...
答:
在密集敷设
电缆
通信工程中中继段测试、混凝土
包封
及回填砂土和铺砖
答:
(15) 本工程新建管道与旧管网相接及加孔时,注意不得损坏原管道内
电缆
及设施。 (16) 引上管引入手孔时,应在管道引入窗口以外的墙壁上,不得与管道重叠。引上管进入手孔时,应在上覆、沟盖下200-400毫米范围内。 (17) 以上未尽部分请按建设单位要求及《通信
管道施工施工
验收
规范
(YD139)执行》。 2.4施工注意...
燃气
管道
与电力管道交叉安全距离
答:
在密集敷设
电缆
DLT 5210-2009 <电力建设
施工
质量验收及评价
规程
>也有如下内容:严禁将电缆平行辐射于管道的上方或下方.特殊情况应按下列规定执行:电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃其他及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他...