如何鉴别电线的优劣
答:
在导体内及
绝缘外层
有水存在时会导致电缆老化;5、电缆物运输和装卸应由热悉电缆性能和安装的专业人员担任,禁止运输时将电缆盘平放,以免压伤电缆。6、滚动电缆盘时应按电缆外头相反方向滚动;7、在运输时,注意避免水分浸入
电缆线
芯,在导体内及边缘外层有水存在时会导致电缆老化。
电缆
的寿命最长是多久?
答:
影响
电缆
寿命的因素:1)电缆老化原因:外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的今天,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。2)电缆老化原因:
绝缘
受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头...
电缆绝缘
电阻标准
答:
电力电缆测量绝缘电阻值规定 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘
电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
电缆绝缘
电阻测量是多少?
答:
电缆绝缘
电阻测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
为什么高压电线不像普通电线一样包层
绝缘
层?
答:
此外,安装高压线时,切勿拖在地上。否则,由于电线和地面之间的摩擦,原来裸露的表面将被
损坏
,并出现许多毛刺,这些毛刺会产生尖端放电,从而导致漏电。高压线的表面没有
绝缘
层覆盖,如果直接挂在高高的铁塔上,可能会因接触铁塔而漏电。为了防止这种现象,高压线总是挂在一长串绝缘良好的瓷瓶下面,以使...
30A,30平方的
电缆线
+用寿命多少年?
答:
我国对电线电缆的正常使用寿命有规定,不低于20年。这与多大规格无关,取决于
电缆线外层绝缘
保护。
电缆
外护套的主要作用是什么?厚度有没有规定?
答:
电缆
外护套的主要作用是加强
绝缘
性能,同时保护电缆不受机械损伤。电缆外护套的标准,按标准计算控制护套厚度,计算公式:D(挤前外径)×0.035+1单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1;多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2。电缆护套是电缆的最
外层
,如VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。外面穿的管叫...
380v
电缆绝缘
电阻标准是什么?
答:
电缆
380V要求不小于0.5兆欧姆。新装和大修后的低压线路和设备的
绝缘
电阻值不应低于0.5兆欧姆。运行中的低压线路和设备、毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧的绝缘电阻值不低于500欧姆。携...
高压
电缆
进水了
答:
5、电缆运行时:电缆运行中,发生中间接头击穿等故障时,电缆井中的积水便会沿着缺口进入电缆;在建筑工地,外力引起
电缆破损
或击穿,也会发生电缆进水。对策:电缆进水后干燥处理非常困难(如用热氮气加压吹燥),一般也没有配置相应的设备。实际操作中,如果电缆如进水,只是锯掉前端几米,如整条电缆已进水...
220高压
电缆
外套
绝缘
值要求是多少?
答:
高压电缆外套绝缘值计算:对于高压电缆一般不采取测量对地绝缘电阻来判定电缆是否合格,尤其对于交联聚乙烯
绝缘电缆
(绝缘电阻值很大,不易测量),通常都是采取交流高压试验和局部放电试验(局部放电量,例行试验不大于10pC,型式试验不大于5pC)来判定
电缆绝缘
的状况和电缆是否合格。测量电缆的绝缘电阻,可在...