11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆绝缘电阻测试方法
摇表测量
电缆绝缘电阻
是什么?
答:
1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。电缆绝缘电阻测量的安全技术
方法
:1、首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,...
如何测量电线的
绝缘电阻
答:
2. 对于1-3KV的
电缆
,绝缘电阻值不应小于200兆欧。3. 对于6-10KV的电缆,绝缘电阻值应大于400兆欧。4. 对于20-35KV的电缆,绝缘电阻值不应小于600兆欧。5. 对于220KV的电缆,绝缘电阻值的标准更高,不应小于4500兆欧。在测量绝缘电阻时,需要注意以下几点:1. 测量应使用
绝缘电阻测试
仪,测量前...
绝缘电阻
如何检测好坏?使用绝缘电阻的注意事项有哪些
答:
测量电动机的
绝缘电阻
,一般有二项内容,一是测量每相绕组间绝缘,二是测量每相绕组对机壳间的绝缘。对于500V以下的中、小型电动机,绝缘电阻最低不得小于1000Ω/V。使用绝缘电阻的注意事项有哪些?绝缘电阻的测量
方法
与注意事项 绝缘电阻是电气设备、
电缆
及输电线路的重要技术指标,是保证其正常运行的...
如何测量
电缆
的
绝缘电阻
答:
测量电缆的绝缘电阻是评估
电缆绝缘
性能的重要手段,这通常通过使用
绝缘电阻测试
仪(兆欧表)来完成。绝缘电阻测试仪是一种能够测量高电阻值的专用仪表,它通过向被
测电缆
施加一定的直流电压,并测量由此产生的电流来确定绝缘电阻。测试前,需要确保电缆已断电,且测试区域内无任何可能影响测量的因素,如潮湿、...
如何使用摇表测量电线的
绝缘电阻
?
答:
1、测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。2、4芯电缆每一根分别进行测量,摇表L端接电缆,E端接地。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。3、测量
方法
如下:摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。4、电力电缆各缆芯与外皮均有较大电容因此对电力
电缆绝缘电阻
测量...
怎样使用
绝缘电阻
表来测量绝缘电阻
答:
( 2 )测量前应检查
绝缘电阻
表.( 3 )将
电缆
对地放电.( 4 )擦净电缆头,并正确接线.将绝缘电阻表的“相线”端“ L ”接电缆一相的线芯;“接地”端“ E ”端接电缆外皮地线和另外两相线芯.根据需要可去除电缆表面漏电的影响,将“屏蔽”端“ G ”端接在电缆的外绝缘上.注意使与“ L ...
如何使用兆欧表
测试电缆绝缘电阻
答:
使用兆欧表
测试电缆绝缘电阻
的
方法
:兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。L接电线,E接电缆的铁皮,将“G”接到电缆的绝缘纸上,即可
测试绝缘
电缆。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在...
怎样测量线路的
绝缘
情况
答:
随后是较长时间内逐渐减小的吸收电流,最终趋于稳定的电导电流。被测电阻值越高,达到稳定状态所需的时间越长。因此,为了准确读取电阻值,应在电流稳定后再进行读数。7. 根据通信
电缆绝缘电阻测试方法
的规定,应在充电1分钟后读取的数值作为电缆的绝缘实测值。以上内容参考自:百度百科-绝缘电阻 ...
绝缘电阻
怎么
测试
?
答:
绝缘电阻
是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路...
要怎么测量
电缆绝缘电阻
?
答:
测量绝缘的
方法
(
绝缘测试
)
绝缘电阻
的测试是确定隔离系统的电阻能力下降水平所必须进行的工作。通常用于执行此隔离测试的一种或多种方法是提供一个电压,该电压的值要比正常流过导体的电压高。测量之前,请确保要测量的
电缆
状况:确保电源已断开(关闭)。断开电缆与端子或连接的连接。一根一根分开的电缆。...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜