11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆进场验收规范与标准
发热
电缆
安装
验收
流程
答:
发热
电缆
安装完毕,验收环节不可少!本文将详细介绍发热电缆安装验收流程,帮助您更好地了解
验收标准和
注意事项。中间验收发热电缆安装后,需按隐蔽工程要求,由施工单位与监理单位共同进行中间验收。只有当检验合格后才允许隐蔽。中间验收时需要注意哪些问题呢?️系统检验对于低温发热电缆地面辐射供暖系统,中间验收...
电气
进场
材料
验收标准
对应的规范
答:
电气进场材料
验收标准
对应的规范 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。1、因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本
规范和
相关技术标准规定,才能在施工中应用。2、依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料
进场验收
...
有谁知道
电缆
桥架施工及
验收规范
?
答:
《建筑电气工程施工质量
验收规范
》GB 50303-2015 是中国计划出版社出版的国家
标准
,由浙江省住房和城乡建设厅主编,中华人民共和国住房和城乡建设部批准实施,于2015年12月3日发布,2016年8月1日实施。本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点...
电气工程
验收标准
是什么?
答:
电气工程
验收标准
:配电箱、柜、
电缆
安装工程 1 、配电箱(柜)的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠,配电柜底座槽钢固定在200mm高混凝土台上。2 、进线总箱(柜)应做重复接地,线径不小于电源零线规格。3 、配电箱(柜)配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,无松动。4 、配线时不伤线芯,...
建设工程的消防用的
电线
需要检测站监定吗?
答:
消防用
电线电缆
需要现场抽样检测。《火灾自动报警系统施工及
验收标准
》(GB50166-2019 )3.2.15 系统的布线除应符合本标准上述规定外,还应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量
验收规范
》GB50303的相关规定。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)3.2.5 当主要设备、材料、成品和...
质监局对
电线电缆
的检测依据是什么?
答:
根据GB 50411-2007 第12章 12.2.2强制性条文规定:低压配电系统选择的
电缆
、
电线
截面不得低于设计值,
进场
时应对相应截面积的每芯导体电阻值进行见证取样送检。检验方法:进场时抽样送检,
验收
时核查检验报告。检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。
电气
进场
材料
验收标准
对应的规范
答:
电气
进场
材料
验收标准
对应的规范是,《建筑电气工程施工质量
验收规范
》GB 50303-2015。《建筑电气工程施工质量验收规范》是浙江省建设厅主编的关于建筑电气工程施工质量验收规范。《建筑电气工程施工质量验收规范》是含有强制性条文的强制性标准,是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点...
装修
电线验收规范
有哪些
答:
18、各
电线
接头必须符合建筑
规范
要求。管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。19、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,...
电缆
桥架安装
规范
及
验收
要求
答:
因设计不够完善等原因,造成局部出现放置
电缆
太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关
标准
的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购桥架之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的...
电缆规范
布放有写什么要求?
答:
第1.0.10条 对有抗干扰要求的
电缆
线路,应按设计要求采取抗干扰措施。 第1.0.11条 电缆线路的施工及
验收
,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关
标准规范
的规定。 第二章 运输与保管 第2.0.1条 在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆电线进场监理检验内容
铜芯电缆验收标准
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168
电力电缆验收要求及标准