11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆验收规范GB2009
建筑电气安装工程施工质量
验收规范
介绍?
答:
(建标[2001]87号)的要求,由浙江省建设厅负责组织主编单位浙江省开元安装集团有限公司(原浙江省工业设备安装公司)会同有关单位共同对《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88、《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及
验收规范
》
GB
50258—96、《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB...
电气进场材料
验收标准
对应的规范
答:
电气进场材料
验收标准
对应的规范 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。1、因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。2、依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收...
电缆
的转弯半径有国家
标准
么?
答:
《综合布线系统工程
验收规范
》
GB
50312-2007:
缆线
的弯曲半径应符合下列规定:1、非屏蔽4对对绞
电缆
的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。2、屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。3、主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。4、2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的...
电线
检测用哪几本国标
规范
?
答:
电线检测所需遵循的国家
标准规范
有以下几本:1.《
GB
50168-2018 电气装置安装工程施工与质量
验收规范
》该标准是电气装置安装工程施工和质量验收的重要规范,包括了电线的敷设、接线、绝缘等方面的要求和
验收标准
。2.《GB/T 3048-2019
电线电缆
试验方法》该标准规定了电线电缆产品在出厂前应进行的试验内容、...
电缆
安装施工
规范
有哪些
答:
(建标[2001]87号)的要求,由浙江省建设厅负责组织主编单位浙江省开元安装集团有限公司(原浙江省工业设备安装公司)会同有关单位共同对《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88、《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及
验收规范
》
GB
50258—96、《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB...
接地装置施工及
验收规范
说明
答:
下文针对行业国家标准制定了接地装置施工及
验收规范
。接地装置施工及验收规范 第1.1.1条 明敷接地线的表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。第1.1.2条 在接地线引向建筑物...
国家
标准
中,
电线
接头该怎么接?
答:
最后,
电线
接头的剥皮处理和连接过程中,专用工具的使用、剥皮长度的精确控制以及45°倒角切口的规范,都是保证接头性能的关键步骤。如果你在建筑电气领域工作,深入了解《建筑电气工程施工质量
验收规范
》
GB
50303-2015将对你的工作大有裨益,它详细规定了各个环节的施工标准,是确保电线接头安全可靠的重要指南...
电线电缆
的国家
标准
是什么?
答:
控制
电缆
,执行
标准
:
GB
9330-88;电压等级:450/750V。产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能,适用于额定电压0.6/1KV及以下控制,监控回路用保护线路等保护场合使用;计算机电缆,电压等级:0.45/0.75KV,企标。本产品使用于交流额定电压为300/500及...
电缆
沟的要求
答:
电缆
沟的要求:认真熟悉图纸,对电缆沟伸缩缝位置、过水槽留设位置、电缆沟转角处挑梁、盖板排版等进行二次设计,并征得设计单位同意。测量人员在技术部门的配合下对基槽进行准确定位。在开挖过程中,测量员要跟踪控制基槽底标高。机械开挖至距设计标高100~200mm时改为人工开挖,修理边坡及槽底。用Φ18...
关于电气工程中
电缆
标识牌的问题
答:
《
电缆
线路施工及
验收规范
》第5.1.18条电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。第5.1.19条标志牌的装设应符合下列要求:一、在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。二、标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写...