11问答网
所有问题
当前搜索:
电表互感器
电表
怎样配
互感器
答:
高压用电则还应选用电压
互感器
。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、...
三相
电表互感器
的倍数
答:
电表
的倍数=电流
互感器
变比乘以电压互感器变比。当没有电压互感器,其变比按"1"计算。电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表。
什么是三相
电表互感器
答:
流
互感器
的作用就是“检测元件”。我们对大电流直接测量起来不方便,也不安全,就开发了这种电器当做人们的“眼睛”,随时监测着电路的电流。电流互感器就是将大电流或高电压下的电流变换成低电压标准电流(5A或1A)的电器;电压互感器就是将高电压变换成标准电压(100V)的电器;通过检测电流互感器二次...
电表
和
电流表
共用
互感器
吗?
答:
电表
和
电流表
共用
互感器
,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...
单相
电表
怎么接
互感器
答:
单相
电表互感器
接法:、互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备...
三相
电度表
为什么要加
互感器
?
答:
三相直通
电表
最大只有100A的,其额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。
电度表
的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。当现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时,则应经一定电流比的电流
互感器
,将大电流变为小于5A的...
三相
电表
为什么要加
互感器
?
答:
三相直通
电表
举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电子
电度表互感器
接反了有什么影响?
答:
三相四线
电表互感器
s1和s2接反:1.电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。2.在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接...
三相
电表
为什么要加
互感器
?
答:
三相直通
电表
最大只有100A的,其额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。
电度表
的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。当现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时,则应经一定电流比的电流
互感器
,将大电流变为小于5A的...