电表分表与总表对不上
家里的
电表总
电量
和分电表
电量不符,
答:
当分表接用小容量设备,负荷低于1%时,分表可能不走。理论上各个分表的线圈会消耗一定的电能,
总表与分表
之间的线路电阻也会有电能损失,所以总表的度数略大于分表视为正常。解决方法:1、对分表进行校正
电表
。2、检查所有分表回路是否有接线错误。3、检查电线的线损耗,更换大线芯电线养活损耗。4、...
同样是供电局安装的
电表
,为什么
总表和分表
的数据不一样了?
答:
总
分表
的电量不一致,可能存在以下情况:①总分表抄表时段不一致;②线路及变压器存在损耗导致电量差异(如:当
总表与
客户安装的分表在不同地点,总表用高供高计,客户安装的分表为低计,会有线路和变损电量差异);③怀疑表计故障;④存在漏电或窃电情况,比如总表后到分表之间的线路存在漏电或被他...
有什么原因会导致
总表
数与
分表不
吻合?
答:
总分表电量不一致的原因可能有以下情况:①
总表
的抄表时段与
分表
的抄表时段不一致。②总表后到分表之间的线路存在损耗、漏电或被他人窃电等情况。③表计出现故障等原因导致。我公司安装的
电表
,在安装前经过出厂检测、内部检定、质监部门抽检等环节,是在确认完全符合国家质量标准后才安装使用的。客户计费...
分电表
的度数之合往往
与总电表不
符,请选出造成这一问题的最主要原因...
答:
这主要是由于2个方面造成的:1、线路损耗 2、有人偷电。如果相差很大超过总电费的10%,甚至到40%,则很可能是
分电表
使用时间过长,计量精度失准,启动电流太高造成的。最常见的机械表就存在这个问题。而
总表
一般是由供电部门安装的1级多功能表,计量精准,一只表有可能小电流计量不到,但是很多小电流...
一个
电表 分
出 五个
分表
但是每次都查都
与总表
的度数不符?怎么查哪里的...
答:
1、各
分表
本身有电损,这在本表的读数上是反映不出来的,多个加在一起,到
总表
读数就比五个分表之和要大。2、如果分表离总表较远,其两表之间有漏电或偷电,当然也会不符。3、各表计量有误差,误差大小不一也就不能使数字吻合啦。
电度表总表和分表
电量不一致是怎么回事呢?
答:
再有一些公用用电设施(如楼道照明灯)一般也接在公共线路上,由于缺乏管理也会产生很大浪费。再如线路老化,也会增加线损。这都是造成
总表与分表不
一致的原因之一。根据《JJG307—1988
电能表
检定规程》要求,一般民用表为2.0级,也就是说电能表计量准确度在±2%范围,基本误差认为合格,例如用户用电量...
电能表总表与分表
计量不符的主要原因是什么?
答:
1、总表的抄表时段与分表的抄表时段不一致。2、分表后线路有损耗,也会造成
总表和分表
的电度电量有差距(例如分表后线路存在漏电、被他人窃电)方法:可以再同一时段检查总表和分表的数值,并注意维护电路
总电表
上面安装了三个分表,怎样让
总表对上分表
的用电度数和缴纳的电费...
答:
正常情况下
总表与分表总
是有一定的误差,因为
电表
本身就有个精度等级,家庭常用一般是1~2级,1级表示为误差1%,2级表示为误差2%。通常总表计量要多出各分表的计量总和,总表多出的电度数可按各用户分表的实际用电均摊给各用户就行了。下图就是常用的2级精度
电度表
...
为什么
总电表和分电表
的电量不一致?
答:
总分表电量不一致的原因可能有以下情况:1、总表的抄表时段与分表的抄表时段不一致。2、总表后到分表之间的线路存在损耗、漏电或被他人窃电等情况。3、表计出现故障等原因导致。解决方法:可以在同一时段检查
总表和分表
的数值,并注意维护电路。
无意中看到
总表和分表
的电量不一致,之前都没有出现过这种情况,到底是怎 ...
答:
②
分表
由客户自行安装:此类情况可能是因为总分表抄表时段不一致、分表后线路有损耗(如分表后存在漏电或被他人窃电)、分表计量不准确等原因导致。进行结算时以我公司安装的
电表
电量为准。我公司安装的电表(
总表
),在安装前经过出厂检测、内部检测、质检部门抽检等环节,是在确认完全符合国家质量标准后...