11问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器怎么分合闸视频
真空断路器
没有
合闸
,在下口会带电是
怎么
回事,还能继续用吗?
如何
更换...
答:
描述不够严谨,首先控制回路断开,
真空断路器
保持
合闸
状态这是一种电气原理,也是一种机械原理,看你要问那一块,如果问的是机械原理,那么一楼的回答是正确的,操作机构的合闸挚子压住缓冲器,缓冲器是合分动静触头的直接机构,合闸的时候,缓冲器是被压住的,
分
闸按下去,缓冲器被释放,带动转轴运动,...
急求什么叫超程,
断路器
.
答:
开距:断路器的动触头与静触头断开后的距离。图示中以ZN28A为例,数据1是测量开距的,数据2是测量超程的。两个参数均为
分
闸时的数值减去
合闸
时的数值。记住要用100mm带浓度测量的游标卡尺(带深度的用来测量开距)来进行测量。如何调整
真空断路器
的触头开距呢?有以下三种方法可供选择:(1)旋转与真空...
真空断路器
在被摇出之后还可以再
合闸
吗?
答:
处在试验位置,当然可以。
高压
真空断路器合闸
后又自动跳闸,中央信号屏显示,跳闸回路断线,请问...
答:
应该是控制回路断线吧,就是说你的控制回路断开了,如果你的
真空断路器
是用弹簧操作机构来进行合分闸的,那么应该是你的弹簧机构在分闸后没有储能导致的,常用的控制线路中,经常把弹簧机构中的行程开关常开接点串在
合闸
回路中,此接点断开后,就会在中央信号屏上显示控制回路断线,只须将弹簧机构储能到位,此...
高手帮忙:新的户内
真空断路器
有没有可能
合闸
次数为328次?
答:
一般都在100次以内!328是有问题的!你可以看看机构内部磨损情况!一般不会是旧的!是旧的他们会花3块钱给你装一个新的计数器!做贼心虚啊!如果不带负荷328次!是没有任何问题的!反而有好处!我们开关都是按照20000次的机械寿命做的!抽样都要达到20000次无故障!
户外交流高压
真空断路器
zw8一12w2
合闸
后会自动跳闸
怎么
回事
答:
如果检查保护装置正常的话,可能是
断路器合闸
自保持无法保持,
分
闸扣入量不符合规定;
zn35-40.5/t1250--31.5户内
真空断路器合闸
线圈烧坏的原因
答:
塑壳
断路器
能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。电控
分合闸
,如DW15,分合闸是一个线圈叫合闸线圈,由操作按钮控制分闸、或合闸。旁边一个小线圈为脱扣器,接在控制元件回路中,执行故障跳闸作用,没合闸功能。1.断路器机构...
电源抽屉增加插针的目的是什么?
答:
编辑 低压断路器是低压配电系统中重要的电器元件,它不仅能带负荷不频繁地接通和切断电路,而且能在电路发生短路、过负荷和低电压(或失电压)时自动跳闸,切断故障电路。低压断路器的种类很多。按用途分有配电用、电动机用、照明用和漏电保护用等;按灭弧介质分,有空气断路器和
真空断路器
;按安装方式分有...