答:
砌体工程施工质量验收规范
(GB50203-2002)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)木结构工程施工质量验收规范(GB50206-2002)屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002)地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-...
撞墙
砌体施工
时,砂浆水平汇丰的砂浆饱满度应达到多少
答:
1、应该是砖墙水平灰缝。2、现行
施工质量验收规范
规定:砖
砌体
水平灰缝的砂浆饱满度,不得小于80%。3、 对每一个检验批砂浆饱满度的检查,至少抽查不用少于5处,在每一受检处掀开检测3块砖,用百格网检查砖地面与砂浆黏结痕迹的面积,取3块砖的平均值,作为最后的检查结果,用这个结果与饱满度不得...
墙的平整度,水平垂直允许误差是多少
答:
墙的平整度允许误差:清水墙表面平整度允许误差为5mm,混水墙平整度允许误差为8mm。水平垂直允许误差:每层垂直度允许偏差为5mm;全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm;全高>10m,垂直度允许偏差为20mm。检测方法:用垂直检测尺对墙面的垂直度与水平度进行检测。检测时将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,...
施工
依据及执行标准情况
最新版本
答:
1、《工程测量规范》(GB50026-2007)2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)3、
砌体工程施工质量验收规范
(GB50203-2011)4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)5、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010)6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)以上为
最新
的规范...
砌体工程
中填充墙的检验批如何划分
答:
《
砌体工程施工质量验收规范
》GB50203-2002 第3.0.13条:分项
工程的验收
应在检验批验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据施工段划分。烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。抽检数量烧结空心砖每10万块为一验收批,小砌块每1万块为一验收批,不足上述数量时按一批计,抽检数量为...
gb50300建筑
工程施工验收规范
介绍?
答:
以下是中达咨询对gb50300建筑工程施工验收规范进行相关资料:中达咨询小编通过相关资料的查询,我国现行的建筑验收规范主要包括以下内容:建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
砌体工程施工质量验收规范
(GB50203-2002)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB...
gb50203-2011
砌体工程施工质量验收规范
是不是
最新版
答:
GB 50203-2011 实施日期:2012-05-01 现 行 中文名:
砌体
结构工程
施工质量验收规范
(附条文说明)英文名:Code for acceptance of constructional quality of m 是现行的
最新版本
砌体
拉墙筋设置
规范
是什么?
答:
在《
砌体工程施工质量验收规范
》中,对于砌入墙内拉结钢筋是有着严格的规定的,包括拉墙筋的规格、数量、间距以及长度等方面都是有相关规范的,拉结筋砌到墙内、摆在砖层中有连接砌体、防止开裂等作用,所以在设置时要满足相关的设计、规范要求才行,那么砌体拉墙筋设置规范是什么呢?下面就随小编一...
砌体
拉墙筋设置
规范
是什么?
答:
在《
