砖混结构
是否需要层层设
圈梁
?
答:
不需要层层
圈梁
。《
砌体结构
设计规范》GB50003—2011有关圈梁的规定:为了加强和提高
砖混结构
砌体房屋的整体性、不均匀沉降、抗震和抗倒塌能力。砖混结构多层房屋砌体墙中需要设置圈梁构造。但规范并未要求砖混结构层层设置圈梁;而是根据房屋的地基、建筑类型与层数、使用情况等区别进行设置。
砖混结构
坡屋面
圈梁
锚
长度
答:
砌体结构
的
圈梁
,是重要的构造措施,圈梁是不参与结构受力计算的构造构件。所以,圈梁的
钢筋
没有锚固长度,只有钢筋接续的
搭接长度
。作为屋面板的支承时,仅仅有板的底筋锚入圈梁的长度,和板的构造负筋锚入圈梁的长度。
砖混结构
柱子
钢筋
锚固
长度
如何计算?
答:
构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时
钢筋搭接长度
50d。构造柱纵筋一般设计为12,50d=12*50=600mm。为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层
砖混结构
建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层
圈梁
相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一...
砖混结构
中,构造柱和
圈梁
的连接构造要求是什么以及构造柱的纵筋如何计...
答:
纵向钢筋应采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上、下端宜适当加密;7度时超过6层,8度时超过5层,9度时构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm。圈梁和构造柱的交接处,
圈梁钢筋
应放在构造柱钢筋的内侧,即把构造柱当作圈梁的支座,这样对
结构
有利。2.4构造柱可不单独设置基础,...
砖混结构
构造柱
搭接长度
是多少,二次结构构造柱搭接长度是多少,_百度...
答:
二次
结构
中构造柱
钢筋搭接
的长度均为600毫米,有些时候设计会为500毫米。在楼板上下各楼层高度的1/6处,柱宽度和500mm取大值,如果是底层大于等于1/3层高,在这个区段内不能把钢筋断开,刚筋的接头率不能大于50%,在那个区段外,刚筋的
搭接长度
为Lae,接头和接头的距离最好大于0.3Lae。结构层高 ...
二次
结构
中如何计算构造构柱
钢筋搭接长度
?
答:
二次结构中构造柱
钢筋搭接
的
长度
均为600毫米,有些时候设计会为500毫米。构造柱是
砖混结构
建筑中很重要的砼构件,可以提高多层建筑
砌体结构
的抗震性能。可以很好的加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就是构造柱。在施工角度讲构造柱要与
圈梁
地梁、基础梁整体浇筑。
砖混结构
基础为条形基础,带地
圈梁
,构造柱插筋时应露出多少?
答:
一般50CM就够了。规范规定6度及6度以下地区35D,6度以上的地区应根据设防烈度,分别按构造图处理
砖混结构
墙体高度与
圈梁
设置相关问题?
答:
4
圈梁
兼作过梁时,过梁部分的
钢筋
应按计算用量另行增配。第7.1.6条 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层
砌体结构
房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的
长度
不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向...
砖混结构
中构造柱
钢筋
可以
搭接
吗?
答:
砖混结构
中构造柱
钢筋
是不能在同一截面全部断开的,
搭接长度
应该是40倍的钢筋直径。二次结构构造柱搭接长度图集中是固定值600。构造柱通过与
圈梁
的配合,形成空间构造框架体系,使其有较高的变形能力。当墙体开裂以后,以其塑性变形和滑移、摩擦来耗散地震能量,它在限制破碎墙体散落方面起着关键的作用。
砖混圈梁
一般设置多大
答:
240mm*240mm。
砖混结构
的
圈梁
尺寸一般是240mm*240mm,主筋为4Φ12~14,上下各有两根1。圈梁设置在基础墙处、檐口处、楼层处。圈梁在建筑中往往不是设置一道,数量应视建筑物的高度、层数、地基情况和抗震要求而定。