11问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵启泵压力和停泵压力
关于消火栓泵的
启泵及停泵
问题?自认大神的可来赐教。
答:
3、你所说的
压力
开关一动作就
启泵
,这种说法不对,不是低压压力开关先动作,是流量开关比压力开关先动作,只要有水流量,流量开头就会发出信号到水泵控制柜。而低压压力开关要等到高位水箱水位下隆(压力下降)才启泵,而且这个时间比较漫长。4、 消防水泵不应设置自动
停泵
的控制功能,停泵应由具有管理...
消防泵站内的新鲜
水泵
和消防泵,
稳压泵
该如何
启停
?是全部自动,还是有的...
答:
GB6245消防泵规范要求和建筑消防规范,
稳压泵
一般是常开的,可以做自动
启停
。根据实际设计需要选择具体方式,消防泵一般是自动
启动
,手动
停止
(不允许自动停止)。新鲜
水泵
不属于消防泵,没什么特殊要求。按使用的方便、具体使用等情况选择。
低压、高压、稳高压消防给水系统的定义以及应用
答:
稳高压,就是有
稳压
气压罐,考稳压罐来保证
压力
,火灾也是
启动水泵
。临时高压和稳高压有点相近。高压消防给水系统 :消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。稳高压消防给水系统 :消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压...
当火灾时消防泵起如何
停止稳压泵
工作?
答:
其实主
泵启动
后,稳压泵继续工作到气压罐
压力
设定的上限就自动停止了。主泵启动后,水箱到系统侧的单向阀关闭,系统侧的水由主泵提供。稳压泵的水进不了系统侧,只能进气压罐,当气压罐的压力达到设定的
停泵
上限时,
稳压泵及
自动停止,用不着专门想办法。
...水箱是满的,
稳压泵
开启后
压力
表就为零,是代表水箱满的不用加水嘛...
答:
不是的,这个是电接点
压力
表未调节好,需要根据稳压泵的扬程将压力表压力上限调整为最不利点30m(上表0.3-0.4)左右 ,压力表下限调节为高层0.13-0.15左右,多层0.1-0.15左右,然后动压表针经过
稳压泵启动
到达上限就自动
停泵
,低于下限就自动启动稳压泵的。
喷淋
泵
和消火栓泵平时能经常起泵吗?
答:
14.0.4 消防水
泵和稳压泵
等供水设施的维护管理应符合下列规定:1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;3 每日应对稳压泵的
停泵启泵压力和
启泵次数等进行检查和记录运行情况...
消防系统上的稳压罐、
稳压泵
的作用及相互关系是怎样的?
答:
压力
接点分高点和低点,当实际压力接触低点
泵启动
运行,系统增压;泵运行压力不断升高,当实际压力接触高点时,泵停运,一句话控制系统压力在一正常范围。两台泵其中一台做备用,保证系统运行可靠。
联动消防
泵
,现在问一下,现在消防泵在手动(自动)状态下,每天总是起很多...
答:
消防
泵
不管在什么状态下,只要一
启动
就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就自动启动了,等水压到达了预设的水压,系统便自动
停止
运行,这就是基本的原理,也是老是自动启动的原理。你可以看看消防泵连接的一个水压表,上面有两个指针,一个高的,一个低的,水压只有在两指针中间便是正常,一旦...
稳压泵
不起泵的原因。消防年检,末端放水,
压力
降下后喷淋主
泵启动
,而稳...
答:
1、,
稳压泵
是将管网内
压力
长期稳定在一个状态,平时只有在管道压力不足的时候才偶尔启动 2、火灾发生时启动的是消防
水泵
(供消火栓或喷淋的主泵)稳压泵不启动.您反映末端放水,压力降下后喷淋主
泵启动
,而稳压泵一直没启动就是这个原因。
消防
泵启动
方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启动吗...
答:
当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急
启泵
功能。
稳压泵
的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式都是一样。自动启动是通过给水管网或气压水罐上的自动启
停泵压力
开关(大多用的是电接点压力表)或压力变送器控制。