停次数不宜超过多少次?
答:
容易造成设备过热,同样也会影响设备的使用寿命。因此,我们需要合理控制消防
稳压泵
的
启
停次数。根据经验和研究,消防稳压泵1小时内的启停次数,不宜大于15次。这个数值既能保证设备的正常运行,也不会对设备造成过大的
压力
。当然,具体的启停次数还需要根据设备的具体情况和消防系统的需求进行调整。
喷淋泵也是消防
水泵
的一种,在规范上要求消防水泵有三种
启动
方式...
答:
2 水流指示器启动喷淋
水泵
此时水流指示器应设在各种喷淋管 的干管上以这种方式启动必须较好地调节水流指示器延时动作的时间.若时间过短, 则平时管网内的一些压缩气体受热膨胀带 动水压瞬问波动或平时
稳压泵启动
补水稳 压,都可能引起水流指示器误动作,但时间 调得太长又会影响喷淋泵的及时启动灭火, ...
消防
稳压泵
出水
压力
应该根据什么来设置?
答:
消防
稳压泵
的出水
压力
需要根据 电接点压力表的调节上限来确定,是根据稳压泵的设置位置和系统工作压力来确定系统处于待命状态是需要的最低压力和最高压力
关于消防喷淋
稳压泵
上的电接点
压力
表
答:
建议加一个气压罐,这样泵就不用频繁启动,也不用一直运行。
压力
表就加在气压罐上面。你这个系统应该是这样的,
泵启动
,压力超过设定值,于是泵马上就停了。而泵一停,压力消失,又低于设定值,泵马上又启动了。如果不加气压罐,
稳压泵
要用变频的,设定压力0.10MPa,喷淋好像是要7m水柱吧。不过变频器...
在消防系统中,
稳压泵
一直运行吗?
答:
不是的,这稳压泵根据要求的规范上是每小时不超过15次的。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据
稳压泵启泵
次数不大于 15 次/h
计算
确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
消防水箱和空调系统用水能否共用同一补
水泵
,共同消防水池的水?_百度知 ...
答:
3 稳压泵的设计
压力
应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处的静水 压,且增加值不应小于 0.15MPa。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据
稳压泵启泵
次数不大于 15 次/h
计算
确定,但有效储水...
稳压泵启动
报警阀会打开吗
答:
会。正常的,稳压泵补水流量很小,除非是报警阀出口压力不在正常工作压力的状态下,
稳压泵启动压力
升高,报警阀下压力大于压力0.05mpa后,报警阀就会自动打开,警铃和压力开关就动作了,所以稳压泵启动报警阀会打开。
临时高压消防给水系统是否要设
稳压
装置?没有消防水箱,仅仅是供给室外消 ...
答:
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
;3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和
压力
时,市政直接供水可替代高位消防水箱。6.1.10 当室内临时高压消防...
求电接点
压力
表自动控制
稳压泵启动
和停止,手动也要。急急。。。_百度...
答:
K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因
压力
表在高压区压力抖动造成电接点有时也会接触不可靠,所以串入辅助触点K,一但K1进入失电K也失电,K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开。图2是手动开启的自动控制电路,有时停电以后,再来电时不希望
水泵
自动运转,加了一个手动
启动
停止电路...
消防
稳压泵
是一直
启动
着,还是发生火灾时才启动的?
答:
消防
稳压泵
是一直
启动
着的。在平时保持运行状态。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。