空开63A
总开关是
63A
漏保,下面再装40A漏保控制所有线路行吗?有什么影响?_百度...
答:
浪费,40A的只需控制厨房,卫生间和所有10安的插座
安装了两漏电保护器,总线路装
63A
的,32A装在分层线路上的,跳闸时总是...
答:
总漏保下面不止一个分路吧,家用的漏保
63A
和32A的漏电动作值都是30mA,这种情况很可能是各个分路的漏电流都比较高,使的总的漏电流接近总漏保的跳闸设定值,此时32A漏保回路的漏电流稍微有点变大,但是还不足以引起32A的漏保跳闸,就有可能导致总漏保跳闸。建议把总漏保改为
空开
,各个分路设置为漏保。
电表总开关是
63A
2p的,家里电器有10000w带的起吗?怎么有时候开关有点热...
答:
主要是四平方线造成的起热,你可以更换四平方的电线,在更换闸刀,这样就没有问题了
63
空开
接三火一零,能带多少220的电器。是220×63,在×3吗
答:
你好,很高兴为你解答。这种接线方式是错误的!!!第一,这是4p
空开
,三火一零。每一根火线和那一根零线接口都可以承受
63A
电流!第二,如果你想三根火线分别引出接三组
63a
电器是没问题的。但是如果三个电器的回路你想同时用你这个空开的零线借口那就必然会跳闸!!!
家里电线
空开
怎么选择
答:
4平方的铜线,安全电流24A,最大不能超过30A所以,总开关用32A
空气开关
,接照明的分支用10A的空气开关,接插座的分支用20A的空气开关加漏电保护器这样比较合理和安全祝顺利。家里配空开是根据线路规格,保护线路不至过热过早老化引发火灾4平方铜线 用32A空开,6平方铜线用 50A空开,10平方铜线用
63A空开
。...
防雷器
空开
容量计算
答:
2、空开通过预期的雷电流时会断开或损坏,这样会使SPD失去作用,如有后续雷电流会则雷电流直接加在设备上,使设备损坏,而且如果是空开损坏,那更危险,因为那样SPD不起作用我们还以为SPD在工作。通过实验室冲击实验:32A空开在40KA,8/20冲击电流下,100%坏,
63A空开
在80KA,8/20冲击电流下,直接爆炸...
63
空开
和16空开之间火线,零线不同粗细可以吗?
答:
可以,但不合理!应按细的考虑过流,大的浪费!因为单相负荷(两线)不论电流大小、阻性或感性或容性其电流的物理量大小是同等的,所以选择导线应零线等同于相线。
分开关
63a
的漏报总跳闸前边32a的
空开
不跳闸原因?
答:
1、电流整定值太低,例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A。(大功率的浴霸也是这样)2、如果某些电器的接线是人工安装的,请检查接头是否牢固压紧。3、跳闸时检查漏电保护器,如果跳起,表示电器漏电。应检查电器插头是否干燥,如果电器插头是干燥的,但仍显示...
主线路是4平方的铜芯电线,总电闸能用
63A
的漏电保护器或漏电
空开
,能起到...
答:
可以的,总开关只是起短路保护的或者是维修师傅当做隔离开关使用。真正起作用的是分开关。如果总开关选择过小很容易烧坏(额定电流的1.5-2倍选取)
配电室总闸125A,户内总闸
63A
,分闸20A,使用电流超过15A,直接跳配电室...
答:
从总配电室125A开关下口的N线,一直到20A双极漏电的N线,必须保证绝缘良好。根据上述情况分析应该是从125开关下口到20A双极上口的N线对地(PE)绝缘不良所致。