两相
空气开关
断开时
进线
有电合上去
进去线
都没有电了是怎么回事?_百度...
答:
这种现象说明两极空开之前的线路(包括
空开线
接线 )有虚接的节点。当空开断开时,因为没有电流,电压无压降,所以在
空开进线
可以测到电压;但空开闭合后,线路中有电流流动,则电压会在接触电阻大的地方产生压降。如果接触电阻足够大,那么电压都会降在线路中, 到空开已经电压接近零了。
空气开关进线
有电,出线有电但入户却没有电,这是什么原因造成的?_百度...
答:
这里所说的空气开关个人认为说的应该是电表箱内电表下口的空气开关,
空气开关进线
有电出线有电,说明市电是没有问题的,不存在电表欠费停电等问题;这个问题很简单,既然表后空开有电,代表空开到电表的线路没有问题,出线有电代表空开没有问题,而空开后线路到入户线没有电,代表这部分线路有问题,但并...
空气开关
滋滋响是什么原因造成的
答:
电流过大引起。检查
空气开关
负载侧的电流是否正常。空气开关可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。并能自动切除所属线路的过载短路、失压等故障。是低压配电网中一种重要的开关保护电器。自动空气开关广泛用于低压发电机盘及各干线或大电动机的非频繁操作回路中。当线路发生一般性过载...
正泰DZ47LE-32 C32
空气开关
为什么我接
进线端
会导致
空开
跳闸,(我从进...
答:
正泰DZ47LE-32C32
空气开关
为什么我接
进线端
会导致
空开
跳闸,(我从进线端接一条线到新的空开在从空开接至新的电表,接完我送新的空开正泰DZ47LE-32空开就会跳闸,新空开不下掉之前正泰... 正泰DZ47LE-32 C32空气开关 为什么我接进线端会导致空开跳闸,(我从进线端接一条线到新的空开在从空开接至新的电表,接完...
空气开关
的
进线
和出线接反了能正常使用吗
答:
进出线接反后,带载分断时,会使触头断弧能力下降,触头寿命降低。
空气开关
为低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
空气开关
是否坏了
答:
首先试一下
空气开关
是否能够断开和合闸,如果机械部分正常。那么进行下一步,找块万用表,测一下开关在合闸和断开状态的通断,如果有条件的话给开关通电,检查断开和合闸后开关下口有无电压,电压是否正常。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的...
电气故障:三相线疑问
答:
1、从现象描述看,问题一般出在
进线
电源上。3号线出现60伏电压,是相线处于一种似断非断的状态,或只是感应电压,一般一带负载电压就会变为0伏。2、找不到电源进线走向的问题在维修时经常会碰到,但没多少捷径可走,要么爬吊顶挖墙脚找出来,要么另拉电源。把负载接到有电的回路只能作为应急处理...
空气开关
出线端电压比
进线端
电压高什么原因?
答:
这个应当是4P
开关
,合闸后开关内零线接触点接触不良,导致三相电压不平衡,其中两相电压高(比
进线端
高),另外一相电压低。例如:进线AN=BN=CN=220V,零线接触不良后,出线端电压会出线,AN=245V,BN=230V,CN=145V的情况。
空气开关
没有推上去
进线
口有电,推上去了房里面没有电进线口也没有电...
答:
线路接触不良,建议你找专业电工师傅!
空气开关
没合上时零线不带电,合上零线就带电??
答:
空气开关
合上后,就等于接通了干路,如果所有用电器(各条支路)都不工作,则零线中也没有电流,如果有用电器在工作零线中才会有电流。