等电位与接地线
【求助】机房的机柜如何
接地
,防静电手环如何使用。
答:
机柜的
接地线
是一端连在机柜上,另一端要直接接到
等电位
接地带上,如是单相三线(火线、零线、底线)或是三相五线制(L1,L2,L3,N,GND)的,那就不用了,因为地线已在内部连接好了,把机柜和柜内接地端子有效相连接就OK了,很多柜子的门、板、电气底板都已连接好了的,你仔细看一下,是不是有...
排线时,
等电位
联结端子箱没连接;现在贴墙砖要盖住了可以吗
答:
可以。所谓【
等电位
联结端子箱】,是与建筑内钢筋相连
接地线
用的备用端口,多是在卫生间为洗衣机、热水器易潮湿电器接地线准备的。
等电位
联结端子箱怕淋水吗
答:
2、LEB箱的安装高度一般为50cm,箱体内常常采用接地母排、总进线端和分支线端。
等电位
联结端子箱与配电箱里接零、接地母排的差别不大。卫生间内带金属器皿,比方说水龙头、花洒和阀门等等,可以用塑料双色铜芯
接地线
,接着用接线卡子做固定处理,穿过PVC线管进到LEB箱内
和接地
母排做连接就可以。
在机房建设中,机柜内设备
和
机柜是如何
接地
的?这有没有相关国家规范或者...
答:
,计算机终端保护
地线
不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。在准备安装场地时,参考如下国家标准:GB50173-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887-89《计算站场地技术条件》、GB9361-88《计算站场地安全要求》、EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准等。
楼房
接地
问题!
答:
如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间
等电位
可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4
接地
板。接地体分人工辅助
接地和
利用土建结构钢筋作为...
不锈钢桥架需要跨
接地线
吗?
答:
GB50303-2002 12.1.1 条,非镀锌电缆桥架间的连接板的两端跨接铜芯
接地线
,接地线最小允许截面积不小于4mm2。该条属强条,必须执行。标准规定是非镀锌桥架需要连接跨接线,但是实际还是要看监理和业主的意件
接地
电阻是怎么定义的?
答:
目前的
等电位
措施执行的较好,反击的事故报道不多,雷电事故的存在,有可能对雷电流分布研究得不够,等电位连接线并不完全没有电流流过,某种情形下,等电位连接线说不定成为某个设备或元器件间耦合的桥梁。关于接地电阻的大小
和接地
布局的关系是继续和深入的课题,即接地点在地面和地下的位置和距离、接地网的面积、接地...
动力电和普通电的区别
答:
这个定义不符合实际情况。实际
接地线
上的电位不是恒定的。如果用电表测量地线各点之间的电位,会发现地线各点的电位可能相差很大。正是这些电位差导致了电路的异常工作。电路是
等电位
体的定义只是人们对地电位的期望。亨利给出了一个更现实的地线定义,它被定义为信号流回信号源的低阻抗路径。这个定义强调...
漏电开关后面的插座是不是一定要
接地线
?
答:
漏电开关后面的插座是要
接地线
的。(漏电开关是一重保护,而插座接地线又是一重保护)。人触及带电体后跳闸断开电路,电器设备如果漏电达到一定数值时跳闸断开电路。作用:家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,是把家电的外壳和大地可靠连接,让家电的外壳和大地
等电位
,当家电...
在户外监控立杆中,220V电源线
和
防雷
地线
可以共管道从供电井到立杆的监控...
答:
可以,参考《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004