什么叫建筑物
等电位
联结?
答:
等电位
联结定义:等电位联结是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的
接地线
统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体。”等...
电气化区段与相邻非电气化区段之间轨道电路技术标准?
答:
B2C2
接地线
立即将回流线或架空地线与钢轨短接,将电流引入钢轨(大地),保护在回流线或架空地线处作业,或有可能侵入回流线或架空地线作业的人员不受电击;若作业人员违章将作业区两端地线跨接到绝缘节两侧时,B1、B2之间的回流线或架空地线又充当了
等电位
线的作用,将A1、B1、C1、A2、B2、C2六个点等电位,当出现感应...
关于电容器
接地
的,概念清晰的请进来。
答:
我们的前提呢,是电容ab两板的电荷数是相等的,符号相反。你的电路里,b板是悬空的,它上面的电荷无处释放,所以无论你怎么调整距离,都不会对B板的电量有影响。所以,随之而来的是a板电量不变。如果pq部分去掉,那么电容两端同时
接地
,
等电位
,电容两板电荷(电子/正电荷)均为零。无论怎么变化距离...
保护
接地和
保护接零适用范围各是什么?
答:
1、保护
接地
当保护导体对它所保护的电路具备多种保护功能中的最高要求时, 它可以具有不止一种功能。 例如, 回路 PE 线可以兼有保护接地导体和保护
等电位
联结导体的功能, 在传导电流的同时传递电位, 因此, 装置的外露导电部分没有必要另设置一个等电位联结导体。保护接地适用于不接地电网。这种...
局部
等电位
需要
接地
吗?
答:
当然要
接地
咯,局部等电们箱一般与总
等电位
箱相连,总等电位箱与基础中的地网相连,所以局总等电位箱是接了地的。
防雷
和接地
是在一起算的吗
答:
5、阀型避雷器的引下线截面不应小于:铜线 16 mm²。6、避雷线一般采用截面积不小于 35 mm²的镀锌钢绞线。7、阀型避雷器安装位置距被保护的变压器最大电气距离,二路进线不小于 23 m。8、接地装置就是接地体
与 接地线
的组合 9、防雷保护的接地装置与被保护物的接地体之间应保持...
机柜接地为什么用两根不同长度的
接地线
答:
请看规范条文解释:8.4.5 原因 当连接导体的长度为干扰频率波长的1/4或其奇数倍时,因阻抗为无穷大,相当于一根天线。可接受或辐射干扰信号,而采用两根不同长度的连接导体,可以避免其长度为干扰频率波长的1/4或其奇数倍,为高频干扰信息提供一个低阻抗的泄放通道。
电热水器的
地线
应该怎么装?
答:
(3)电热水器金属外壳的地线 电热水器金属外壳外面自带了一根
接地线
,也就是电热水器的重复接地线。热水器的重复接地线我们可以使用不低于2.5平方的铜芯软线与之连接,一直连接到我们室内的局部
等电位
端子箱内。正常的做法就是连接到我们卫生间内预留的等电位接线处,一般都是在金属排水管的的后侧,...
电热水器的
地线
如何接才安全?
答:
零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作
接地线
,是输电线路的一部分,电流经电厂---火线---负载---零线反回电厂。地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地
等电位
,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流...