11问答网
所有问题
当前搜索:
等电位与防雷接地
防雷与等电位
能共用基础梁钢筋吗
答:
能。防雷引下线可以利用直径不小于10毫米的圆钢,把基础里的桩基和横梁钢筋连通,其上部
与避雷
带焊接,下部与基础钢筋焊接,同时与等电位利用结构基础梁内钢筋,
接地
形式为综合接地,因此
防雷与等电位
能共用基础梁钢筋。钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,横截面为圆形或者带有圆角的方形。
能详尽解释一下
防雷接地
和
等电位
接地问题吗?
答:
每隔20米左右),与地网有效连接即可防直接雷侵害。对于感应雷的防护电源部分可做三级防护(进户配电一级、分楼层二级、房间三级)。如果有监控设备和网络设备还需要做信号
防雷
。可以单独做
接地
网阻值小于4欧姆(如共用建筑地做地网的话,那个10欧姆的地网做时也要小于4欧姆。
卫生间
等电位
是不是属
防雷接地
求解
答:
1,变压器要单独接地(接地电阻≤4ω),一般沿基础周边设置接地网,按规范是要求离开1.5m,但在变压器室里面有时做不到,间距可以小一些。2,房屋
防雷接地
可以和其他接地共用,称联合接地,此时接地电阻≤1ω(单独防雷接地≤10ω),当达到此要求的时候,可不引出接地。3,
等电位
一般用于卫生间,做法...
接地和等电位
的区别,他们是否可以共用一个接地极?
答:
等电位
一般指在容易发生触电危险的部位增设的接地。等电位连接可以
与接地
共用一个接地极
防雷接地
要求
答:
3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土
和接地
模块来降低接地电阻值。4、卫生间所有金属部件如喷淋头、龙头、马桶等应与局部
等电位
端子箱可靠连接,连接线为不小于4平方的铜芯软线。5、屋面接闪带安装顺直,跨越变形缝、沉降缝或转角处做欧姆弯补偿。固定支架间距均匀,有线条处与线条...
防雷接地
常识
答:
2)
避雷
针
接地
电阻的测定,每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱
避 雷
针等),均按一组计算。 3) 接地网接地电阻的测定,发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成 母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算,如厂区内某一独立变电站接地网 不与厂区母网相连,则应按一个...
等电位接地
与保护接地是一回事吗?
答:
2、保护接地:为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。二、应用不同 1、
等电位接地
:在工程实践中,特别是自动化仪表工程,系统接地不但要
防雷
,而且要对意外的线路过载、短路进行有效的安全保护,更重要的是通过等电位连接来抑制电位差达到消除电磁干扰...
等电位接地
与保护接地是一回事吗?
答:
符号图包括一般接地、保护接地、抗干扰接地、机壳地、
等电位
体等,标准制图符号请参见下图:接地字母和符号表示的意思:PE、PGND、FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-
防雷
保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第...
地下室
防雷接地
怎么做
答:
⑦、
等电位接地
:地下室设置等电位接地总箱,各个场所(电气管井和管道井内)设置局部等电位端子板。所以进出建筑物的金属管道、电缆铠装层及 楼内的电缆桥架等应与其连通竖直敷设的金属管道和金属物体顶端与底端均要
与防雷
装置连接。总干线由基础接地极引出40*4镀锌扁钢至总等电位箱,由总等电位端子箱...