11问答网
所有问题
当前搜索:
筏板后浇带加强筋图集
后浇带
是怎么
加强
的?
答:
按照混凝土结构设计手册的规定:1、
后浇带
宽度为800~1000mm,施工缝的钢筋不能切断且要增配一定量的加强钢筋。2、后浇带两侧混凝土达到28天强度后,将缝两侧表面凿毛,然后用笔原设计等级高一级的混凝土浇灌。3、宜布置在板跨中剪力较小的区段内。4、垂直后浇带的
加强筋
取墙体受力钢筋截面积的50%配置。5...
后浇带
的设计要求?
答:
后浇带
的设计要求现设计院设计的后浇带施工图不尽相同,现行规范“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2002)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2001)及不同版本的建筑结构构造
图集
中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。后浇带的间距应合理,矩形构筑物后浇带间距一般可设为30~40m。 一、后浇带 1、定义: 后浇带是在...
后浇带
钢筋怎么布置
答:
问题三:在双层双向钢筋中,
后浇带加强筋
怎样布置 需要加强牢固性 问题四:后浇带需要加设加强钢筋吗 板、梁、墙的后浇带,一般不需要设加强钢筋,见11G101-1第98页;
筏板
的后浇带,有不同功能需要的做法大样,见11G101-3第93、94页。设计人有指定大样或加设钢筋时,应服从设计。问题五:广联达钢筋...
筏板
上设计
后浇带
,具体怎么做啊,特别是在碎石垫层上和混凝土垫层上如何...
答:
呵呵
后浇带
会给出具体
图集
的,一般都是各省的O2G系列,你看下这个吧 一、膨胀
加强
带的设置 膨胀加强带在长度方向间隔30m~50m 设一条,带宽1.5m ,带的两侧上下层钢筋之间设置Ф6.5mm 钢丝网,网格尺寸为35 ×35mm ,两端分别绑扎在上下层钢筋上,将带内混凝土与带外的分隔开。膨胀加强带外(本跨...
筏板
配
筋图
在哪个图中
答:
查看图纸附注2.在图纸中找到附注一栏,查看附加信息。查看
筏板
平面图3.在筏板平面图中查看筏板尺寸和配筋等信息。查看筏板立面详图4.在筏板立面详图中查看筏板厚度和详细构造。筏板基础钢
筋图
是简单的配筋图,由纵向钢筋、横向钢筋、底筋、上部筋、附加筋、马镫筋、放射筋、
加强筋
组成。识图中应结合
图集
...
施工中钢筋混凝土梁板
后浇带
部位,需要附加钢筋进行
加强
吗?
答:
需要的,梁纵向钢筋的上部是4成一排,只有下部纵筋也是独一无二的4成一排,在同一表面上,有是箍筋梁纵筋外包最外层的尺寸为准,其他的马镫是基于两个纵向钢梁中间外包尺寸为准,用2组5套直径箍筋,箍筋间距为1250毫米。钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋...
请教:
后浇带
深度怎么从图纸上看出来?
答:
一般图纸会有个节点示意,或者大样图。
后浇带
深度,或者厚度,跟该部位的构件(底板,或者墙板)厚度(深度)一致。为防止水的反拱力,一般外侧做20-30公分的配
筋加强
带与底板第标高之下。
后浇带
需要加设
加强
钢筋吗
答:
按照《混凝土结构设计手册》的规定:1、
后浇带
宽度为800~1000mm,施工缝的钢筋不能切断且要增配一定量的加强钢筋。2、后浇带两侧混凝土达到28天强度后,将缝两侧表面凿毛,然后用笔原设计等级高一级的混凝土浇灌。3、宜布置在板跨中剪力较小的区段内。4、垂直后浇带的
加强筋
取墙体受力钢筋截面积的50%...
什么是
后浇带
?有何作用?留设时需要注意什么?
答:
作用是调压力差、调时间差、调标高差。新浇混凝土在硬结过程中会收缩,已建成的结构受热要膨胀,受冷则收缩。混凝土硬结收缩的大部分将在施工后的头1~2个月完成,而温度变化对结构的作用则是经常的。分类 1、为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降
后浇带
。2、为防止混凝土因...
求建筑基础结构平面图,要求
筏板
基础,有
后浇带
和柱墩的
答:
求建筑基础结构平面图,要求
筏板
基础,有
后浇带
和柱墩的 30 最好是DWG格式,学习用,麻烦大家啦... 最好是DWG格式,学习用,麻烦大家啦. 展开 我来答 1个回答 #热议# 职场上受委屈要不要为自己解释?博予孩 2014-10-28 · 贡献了超过150个回答 ...