11问答网
所有问题
当前搜索:
管道加压试验规范
管道
用气做气压
试验
,标准是什么?
答:
按TSG D0001-2009 "压力
管道
安全技术监察规程——工业管道" 第90条。1.15倍的设计压力,达到1.15倍的设计压力后稳压10分钟,降压至设计压力后保压30分钟,以无泄漏无变形为合格 (涂抹发泡剂如肥皂)。所有承受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。压力管道是管道中的一部分,管道是用以输送、...
工业
管道
气体压力
试验
规定
答:
工业
管道
气体压力
试验
规定应当按照GB 50235-2010《工业金属管道工程施工
规范
》第8.6.5条进行,1 承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍。真空管道的试验压力应为0.2MPa。2 试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。3 试验时应装有压力泄放装置,其设定...
管道
用气做气压
试验
,标准是什么?
答:
压力P+0.5,且不小于0.9Mpa。铸铁管工作压力小于0.5,试验压力2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。将
管道
内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应...
氧气
管道
试压要求有哪些?
答:
答:氧气
管道
应定期进行强度
试验
和严密性试验,具体要求如表2-43所示。强度试验一般采用水压试验。氧气管道试压时,使用的试验介质都应是无油的水压泵也必须除油。如以气压来进行强度试验,应按试验压力的20%分级升压;升至所要求的试验压力后,观测5min,如压力不下降,则将压力降至工作压力进行外观...
燃气
管道
严密性
试验
压力应满足哪些要求?
答:
2.严密性
试验
介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa 时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,且不得少于0.1Mpa。3.严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa 的
管道
试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min。4....
给水
管道
水压
试验
压力稳压时间多长
答:
2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关。3. 向
管道加压
按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到
试验
压力(0.6MPAa)时停止加压。4. 排出管道空气 缓慢...
管道
气压
试验
时应符合哪些规定?
答:
1.15 倍。真空
管道
的
试验
压力应为 0.2MPa。对于工业管道:设计压力大于 0.6MPa 时应以液体为试验介质;在设计和建设单位认为可以的情况下对于设计压力大于 0.6MPa 的管道可以采用气体试验;气压试验必须符合相应规定。GB 50235-2010《工业金属管道工程施工
规范
》择录:
给水试压检验如何操作?
答:
致试压泵压力表批指示压力达到
试验
压力(0.6MPAa)时停止加压。4.排出管道空气:缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头。5.继续向
管道加压
:再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压。然后按(GB50242-2002)4....
给水试压检验如何操作?
答:
