一层建筑物工程施工流程(从开工到竣工)
答:
按施工步骤:基础→主体→屋面→内装修→室内
设备管道
:1、地基与基础。开挖基坑(基槽)→做基础→回填。2、主体结构。要看是什么结构形式,砖混、钢筋混凝土、钢结构等,砖混结构:砌砖→浇筑构造柱、圈梁→现浇(预制)顶板;钢筋混凝土简单:绑扎钢筋(柱、梁板)→支模板(柱、梁板)→浇筑混凝土→...
燃气
管道严密性试验
是怎样规定的
答:
(4)
严密性试验
升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa的
管道
试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始
记录
。标准 (1)室内或厂房内部的管道和
设备
的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但...
使用功能施工技术质量保证资料的执行技术标准是什么?
答:
设计交底、图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告;
管道
、
设备强度
试验、
严密性试验记录
;隐蔽工程验收记录;系统清洗、灌水、通水,通球试验记录;施工记录;分项、分部工程质量验收记录。第三节 建筑电气 设计交底、图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、设备出厂合格...
五、
管道
的
试验
(2020-03-07)
答:
试 验
时,先将
管道
内的 压 力升到
试验
压力值,停止加压并
记录
压力表指针 降 低至某个压力(一般压力降为 0.1 MPa ) 所用的 时间T 1 (min ) 。若...以 实 测渗水量衡量
严密性
。、 ( 5) 对 于小口径( 指 管径小于 30 mm ) 的管道,在气温降于 0 0 C 时 , 可 在采取特殊防冻措施后用 50 0...
管道
的压力
试验
方法有哪些?
答:
记录
最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa。7)
严密性试验
。试验时间为2h。
强度试验
合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格。(4)建筑给水金属
管道
压力试验 建筑给水金属管道包括建筑...
燃气
管道严密性试验
压力应满足哪些要求?
答:
待温度、压力稳定后开始
记录
。5.
严密性试验
稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1 次,当修正压力降小于133pa为合格。6.所有未参加
强度
、严密性试验的
设备
、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其
管道
的连接处,不漏为合格。
管道
压力测试常识
答:
1.一般要求
管道
安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。 按试验的目的可分为检查管道力学性能的
强度试验
、检查管道连接质量的
严密性试验
、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。 管道系统的强度...
严密性试验
压力是设计压力多少倍
答:
严密性试验
压力为设计压力的1.25倍且不小于0.6MPa。严密性试验指的是为了保证煤气
管道
和煤气
设备
区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。
强度试验
和
严密试验
的压力不同。强度试验...
建筑工程综合资料包括哪些
答:
C2--28 分项工程质量验收记录 C2--15 照明全负荷试验记录 C2--16 大型灯具牢固性试验记录 C2--17 避雷接地电阻测试记录 C2--18 线路、插座、开关接地检验记录 C2--29 图纸会审、设计变更、洽商记录 C2--30 材料配件
设备
出厂合格证及进场检验报告 C2--31 制冷空调水
管道强度
试验
严密性试验记录
C2...
给水
管道
的压力
试验
应如何进行?
答:
记录
