11问答网
所有问题
当前搜索:
管道试验压力是多少
给水打压标准
是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,
且试验压力不应低于0.8公斤
;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
管道
打压要打到
多少
?
答:
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,
各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
给水
管道
水压
试验
的
压力
应
为多少
答:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验:水压严密性试验应在...
管道
试压需要什么
压力
?
答:
一般情况下,采用气压试验,
试验压力为设计压力的1.15倍
,问题不大,因为进行水压试验后还要进行气密性试验,试验压力为设计压力。如果说气压试验危险,还有一种办法:只进行气密性试验,因为温度低于-20度的管道对接焊口应进行100%射线检测,如果再加所有焊口(含角接焊口)外表面100%磁粉或渗透检测,就...
管道压力试验
的合格标准
是多少
呢?
答:
管道压力
试验的要求和合格标准是按照国家标准规范GB 50235-2010,液压
压力试验
的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计压力
试验压力
,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格;气压压力试验的要求是(第6.8.5-1和第8.6.5-5),1.15倍的设计压力试验压力,大于等于10秒钟...
钢质输水
管道
水压试验的
试验压力为
( )且不应小于0.9Mpa
答:
《给水排水
管道
工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定:钢质输水管道水压试验的
试验压力为
(P+0.5 )MPa,且不应小于0.9Mpa
...
管路
吹通
试验压力
、管路液压强度试验压力各
是多少
,稳压时间是多少...
答:
和
管道
的材质、设计压力、许用温度等有关。一般地:0.6MPa以上不得使用气体试压;气压
试验压力
应为设计压力的 1.15 倍。真空管道的试验压力应为 0.2MPa;液体试压
压力为
设计压力的1.5倍。埋地管道为设计压力的1.5倍并不小于0.4MPa;真空管道实验压力为0.2MPa;实验温度低于设计温度时上述实验压力...
生活给水
管道试验压力是多少
答:
一、生活给水
管道试验压力是多少
一般是0.8兆帕。对生活给水管道进行闭水试验的时候,试验压力一般都应该要0.8兆帕,而试验打压时间一般应该在二十分钟到三十分钟左右,这样试验的精确性和安全性才能得到保障。 试验期间,必须确保生活给水管道没有出现渗漏现象,才算是合格的,后期使用期间才不容易出现问题,若有渗漏的话,则...
给水
管道试验压力是多少
?
答:
1. 根据国家标准,室内给水
管道
的水压
试验压力
应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。2. 在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的4.2.1条款中,规定室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按照上述标准执行。3. 金属及复合管给水管道系统在水压试验压力下...
有谁了解家装水管打压标准的,水管打压
试验
步骤是什么?
答:
水管打压试验步骤是什么呢?下面我就很你分享下水管打压标准
是多少
及水管打压试验具体的步骤。 水管打压标准是: 1、水压实验静水
压力为管道
工作压力,且
试验压力
不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验; 2、管道充水后应对未回填...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压管道的压力是多少
压力管道水压试验
压力管道水压试验规范
管道气压试验压力
管道压力试验保压时间
压力管道气压试验标准
管道压力试验
管道压力试验规范
管道严密性试验压力