11问答网
所有问题
当前搜索:
箱式变压器有300规格吗
1000KVA
的变压器
低压无功补偿电容器要多少容量
答:
无功功率补偿选电容
300
kvar就行,取变压器总容量
的
百分之30,你可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上就可以了,我就
是
做
箱式变压器
高低压配电柜的,希望我的回答你能满意。
电源
变压器
如何接线?
答:
磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和
变压器
)等。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、
箱式
变电器试验变压器、转角变压器、...
12只150W高压钠灯单相供电,距离
变压器
700米后,每隔20米一盏,请问选多粗...
答:
1、灯杆8米、灯间距30米、路宽11米、单杆单灯。2、电缆规格:400W高压钠灯采用VV3*35+ 1*18,HBTRL-48采用VV3*4+1*2.5。3、
箱式变压器规格
:400W高压钠灯采用S9-80KVA,HBTRL-48采用S9-20KVA。表1 初期建设费用对比 3公里(100只)6公里(200只)9公里(
300
)只400瓦高压钠灯HBTSL-48...
箱式
变电站的使用场所和相应功能有哪些?
答:
箱式
变电站高压计量柜的结构一般由:CT、PT、及计量表计,遥控、遥测装置等构成。3、变压器室结构:欧式
箱变
都设有独立
的变压器
室,变压器室主要由:变压器,自动控温系统,照明及安全防护栏等构成。变压器运行时,将在箱变中产生大量的热量向变压器室内散发,所以变压器室的散热、通风问题
是
欧式箱变设计中应重点考虑的问题;...
请问 如何选择
变压器
?
答:
对负载来说负荷系数
的
概念
是
负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己再计算,功率因数选0.80。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要...
什么型号
变压器
可以放在电杆上
答:
1、干式变压器属于户内式变压器,
是
不能放在户外的。但可以放在
箱式
变电站内。2、油变是可以放在户外的。小型变压器(特别是250kVA以下
的变压器
)安放在电杆上是很好的办法,做一个架子,变压器安在架子上,离地至少要有3-3.5m。以上。高压线从上部,通过跌落保险,进入变压器。低压最好用一个接线盒。
怎样确定
变压器
容量大小?(我要
的是
配变)
答:
农村一片区,用户有80户,每户每天4千瓦。理论
变压器
容量=80*4千瓦=320千瓦 你说的农村每户4千瓦是不可能的。平均不超过2千瓦。实际容量320千瓦*0.5=160千瓦。所以你的油浸变压器容量选用200KVA足以。
谁知道现在800千瓦
的箱式变压器
预防性实验的收费是多少 标准是怎么样...
答:
300
/次 主变耐压(大)10KV侧 500/次 35KV侧 800/次 直流电阻 35KV主变 400/台 所用变 200/台 回路电阻 100/台 短路阻抗 500/台 空载试验 800/台 变比试验 500/台 有载开关 1000/台 含直流电阻 安全工器具 30/件 开关机械特性 500/台 接地电阻 200/次 油化试验 油样简化 180/次 油样...
更换
变压器的
费用
答:
配电室设备如果齐全那么费用只有两部分,1 购置新
变压器
约需3万 2 安装实验费应在5000以内,总之不超过4万元。
己知
箱式变压器
容量和高低压侧电压,如何求出高低压侧额定电流?比如2
300
...
答:
高压侧电流=2300/35/√3=37.94A 低压侧电流=2300/0.69/√3=1925A
变压器
容量=高压侧容量=低压侧容量+变压器损耗 电机相电流=2100/0.69/√3/0.9(效率)/0.75(功率因数)=2603A