11问答网
所有问题
当前搜索:
箱梁顶板张拉原理
现浇
箱梁
底板钢绞线
张拉
时为什么从两侧到中间进行张拉
答:
大多数的东西都是对称着干好 像浇注柱,就是先浇两边的,再浇中间的,防止出现另一边模板变形 其它如trefolo所言
如何保证
箱梁顶板
波纹管通畅,不受损
答:
如何保证
箱梁顶板
波纹管通畅,不受损 一般为了保证孔道压浆的饱满度,都进行二次注浆。因为水泥浆凝固后体积会有所收缩,在有跑浆漏浆等原因,会是孔道填充不密实。如果二次注浆能不饱满,可以用超声波等仪器检测出哪里有空隙,然后采取机械手段开孔压浆。不过,施工操作时一定要注意不能破坏预应力筋。因为...
预应力
张拉
的技术要求
答:
②
张拉
及压浆设备到位:预应力张拉设备采用河北益铁机电科技有限公司生产的YT-V数控智能张拉设备2台套,配套千斤顶为150t2台,目前已完成设备配套标定工作,张拉设备配套的工具锚采用同锚具同厂家的配套产品;压浆设备采用河北吴桥厚德建筑机械有限公司生产的SQL90型智能压浆设备1台套。③清理
箱梁
拆模后预应力管道及锚口(多余...
预应力
箱梁
,单端
张拉
与双端张拉张的张拉力相同吗
答:
是不一样的,单端
张拉
与两端张拉,预应力损失不一样,而且对于现浇连续
箱梁
,根据预应力线形不一样,各端张拉的应力分布也是和两端不一样的,可能造成局部应力减少或增大,需要局部调索。具体要计算才知道。不过如果是预制简支梁,影响就比较小,而对于现浇的箱梁,如果是对称的话,可能变化不大。希望能...
后张法 钢束
张拉
顺序
答:
一、钢束为长束和短束时。应该是先
张拉
长束,后张拉短束。假如反过来的话,当长束张完后,则短束的预应力损失太大,效率太低。 二、钢束为纵束、横束、竖向束时。应是先拉纵束,然后是横束,最后是竖向束。纵束是主要钢束,是根据当时施工进度而必须张拉的。横向束次之,有时一期作用...
混凝土
箱梁张拉
施工时,梁底盆式支座的连接片是张拉前松开还是张拉后松开...
答:
支座安装前为了保证不变形,不移位有多处螺栓等约束加固,
张拉
前不解除约束,盆式支座不能发挥应有的作用(滑动),
梁
与支座安装后在砼浇筑后已成一体,不解除支座因梁体伸缩而支座不能相应滑动将破损。结构不安全,也很难更换。
后张法预应力混凝土
箱梁
初
张拉
的条件
答:
后张法预应力混凝土
箱梁
初
张拉
的条件:⑴锚具已检验。⑵钢绞线有合格证并经复验合格。⑶千斤顶和油压表均已校正并在使用期内。千斤顶校正有效期为1个月;采用0.4级表并按0.4级检定时,校正有效期为1个月,每周校核;当采用1.0级表时,校正有效期为一周。⑷确认梁体内孔道积水和污物已被清除。⑸...
现浇
箱梁
还要做预应力管道坐标吗?怎么做啊
答:
在中间两靠近
张拉
端,
顶板
模板应设置适当面积的工作孔,以便进行预应力张拉工作。 所有排气孔、压浆孔、泄水孔的预埋管及桥面泄水管按设计图纸固定到位,预埋件的预埋无遗漏且安装牢固,位置准确。 模板的支立具体见附图3。 (5)支架预压 预压荷载:在铺设完
箱梁
底模后,对全桥支架、模板进行预压,预压荷载按新浇混凝土自...
预制
箱梁
拆完模板后几天
张拉
答:
2-3天。预应力
张拉
有设计要求的按照设计要求,比如设计要求强度达到100%,而且龄期满足14天强度方可张拉。如果设计没要求,要参照规范要求。达到规范要求的混凝土强度即可张拉!一般2~3天,具体根据强度要求进行。
十四跨桥
箱梁顶
负弯距怎么设置?
答:
二、各束钢绞线
张拉
时相关值计算如下:1、理论伸长值(计算至油顶后端)① 钢绞线平均张拉应力:k = σ*[1-e- (Kl+μθ)]/(Kl+μθ )② 理论伸长值:ΔL= ( k*L )/(Ay*Eg)(L值为钢绞线在
箱梁顶板
内部长度)根据钢绞线检测报告,Eg=1.96×105Mpa。以T1钢束为例,...