11问答网
所有问题
当前搜索:
纯化水制水率是多少
纯化水制备
一级二级膜淡水跟浓水的比列
是多少
答:
RO憋压现象一般不会出现很大的问题,前提是高压泵有高压保护措施,有防爆膜组件,如果没有或者没发生报警,或者报警后机器不能做出有效的保护的情况下,容易出现RO膜组件击穿,爆裂或者密封圈破裂的情况,根据你的情况电导率很快升高,绝大多数原因就是膜连接密封圈或者模头密封原因,建议把一级RO组件整体...
纯水
的
制取
工艺有哪些
答:
2.紫外线辐射
制取纯水
优点是有效消毒处理,将有机化合物(185nm和254nm)氧化为<5ppb TOC。缺点是会降低水质的电阻率,不会去除颗粒,胶体或离子。3.蒸馏制取纯水 蒸馏制取该方法的基础是在蒸汽相中随后冷凝而转移水。该方法的主要缺点是将水转化为蒸汽所需的电力维护成本非常高。此外,在蒸汽形成过程...
纯化水
设备工艺流程是什么?
答:
万达环保为您解惑:
纯化水制备
主 要 由五个部分组成:预处理、初级除盐装置、深度除盐装置、后处理装置、纯化水输送分配系统。工艺流程包括:原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器(或阻垢加药装置)→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱(可选)→第二级反渗透(反渗透膜表面...
药厂,
制水
中l吨原水能生产
多少
吨
纯化水
答:
想知道 X吨原水能产多少吨水,只是把系统的水利用率乘上就可以了,一般我们设计
纯化水
的水利用率在70%左右。
纯化水
微生物限度是0正常么
答:
不正常。纯净水测试值为0是不正常的,水质的ppm是不可能为零的,自来水的ppm值大约是300,纯净水的ppm值是50。
纯化水是
蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得供药用的水,不含任何附加剂。
新版GMP对
纯化水
的电导率要求
是多少
答:
按药典二部走,计算一下。不同温度不同值,不在是以前的2。计算后,将5-30温度及电导率做统计表。以便
制水
工序及时监测而不必计算。
纯化水是
什么水啊!
答:
纯化水
可作为配制普通药物制剂的溶剂或试验用水,以及药品原材料以及制药设备清洗用水等,其质量标准与人们生命健康是有非常大的关系,所以纯化水的水质一定是要比其它行业用水水质高。纯化水采用原水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得纯化水,不含任何附加成分,为了保障纯化水标准,应...
最新版本的饮用水,
纯化水
质量标准?
答:
目 的:规范
纯化水
系统操作,保障纯化水质量。适用范围:纯化水系统操作及树脂再生,反渗透装置的物理清洗、自动砂滤器的设定。责 任:纯化水系统操作人员按本规程操作,工程部负责人对本规程的有效执行承担监督检查责任。程 序:1. 正常运行 1.1检查设备上所有开关是否关闭,设定砂滤器在运行位置上。1...
纯水
的电阻
率是多少
?
答:
纯水
电阻率:(25℃)理论上纯水不导电,实际中蒸馏水的电阻
率是
0.1×10^6Ω·cm(欧·厘米)。超纯水电阻率:(25℃)电阻率达到10MΩ*cm;电阻率在工作温度25℃时,最高理论值能达到18.3MΩ•cm。实际超纯水设备产水在线测试最高值是18.2MΩ•cm。
纯化水
电阻率:制药行业的...
纯水
的电阻
率是多少
?
答:
纯水
电阻率:(25℃)理论上纯水不导电,实际中蒸馏水的电阻
率是
0.1×10^6Ω·cm(欧·厘米)。超纯水电阻率:(25℃)电阻率达到10MΩ*cm;电阻率在工作温度25℃时,最高理论值能达到18.3MΩ•cm。实际超纯水设备产水在线测试最高值是18.2MΩ•cm。
纯化水
电阻率:制药行业的...