11问答网
所有问题
当前搜索:
线管暗敷
kbg管和jdg管的区别都有什么
答:
KBG管介绍:现在KBG穿
线管
可以被应用于不是特别潮湿,其强酸强碱场所所使用,其产品的使用年限也可以达成50年以上,其在使用范围上也越来越广泛。KBG管与一般的pvc穿线管相比,它可以应用于规范场合、公共或者其他场合当中,也不用采用
暗敷
处理,相比之处,KBG穿线管更加能够保护线路。JDG管介绍:JDG管...
建筑图纸中SRH和SRG代表什么?
答:
ACC:
暗敷
设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电
线管
PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导
线敷
设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在...
穿线钢管sc 镀锌钢管国标厚度是多少?
答:
穿线钢管sc 镀锌钢管国标厚度:JGJ 16-2008 8.3.2规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或
暗敷
于干燥场所穿
线管
厚度不小于1.5mm。不适用镀锌钢管国标厚度。根据国内工程的电气布线按行业规范选用GB/T3091-2008的焊接钢管,即DN普通钢管。SC20(DN20)壁厚2.8mm,...
电气工程施工前应如何做好施工技术交底
答:
9、 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不能穿于同一
线管
内,电线穿
线管
,导线总面积不大于管内面积的40%,线槽内导线总面积不大于线槽面积的60%。10、 电线敷设:零线统一采用蓝色,相线采用黄、绿、红三色均可,地线采用黄绿双色线。11、
暗敷
的线路,必须采用镀锌线管保护,埋设深度与...
电气图纸上的这个符号是什么意思
答:
要穿金属管 导线穿管表示SC-焊接钢管MT-电
线管
PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 导
线敷
设方式的表示DB-直埋TC-电缆沟BC-
暗敷
在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地...
弱电预留进线套管 8*RC100-Fc(-800mm)和(XF+GB)CT:(200+100)*100是什...
视频时间 200:10
建筑电气图纸符号
答:
CC:
暗敷
设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电
线管
PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CL...
信号线能不能用KBG
线管
答:
可以。KBG管属于薄壁电线管,穿线用的管子,扣压式连接。一般适用于明敷、
暗敷
(1)
暗管
敷设:管路预制加工→测定盒箱位置→稳注箱盒→管路连接→地线连接(2)明
管敷
设:吊顶内管路敷设:预制加工支架、吊架→测定盒箱位置→支架、吊架安装固定→管路连接→地线连接。
jdg20
线管
国标厚度对照表jdg
线管
的规格以及怎么保养
答:
jdg20
线管
国标厚度对照表JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2mm;能够有正负0.15地下差,一切厚度到达1.45以上就好了,回不过目前市场上面用1.5mm得JDG管也比较多,明敷
暗敷
都可用,也能够预埋用了。JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。jdg
线管
的规格以及怎么保养1、JDG镀锌穿线管规格主要有...
消防弱电
线管暗敷
时采铁线管还是塑料管
答:
需要满足《火灾自动报警系统设计规范》的,消防弱电管有3个小时的耐火要求的,镀锌铁皮管外还要刷防火涂料才能达到消防局的验收标准,所以在明装请不要用PVC塑料管和电管,镀锌电管外面也要刷防火涂料以达到3小时耐火要求。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜