11问答网
所有问题
当前搜索:
线路保护整定值计算公式
高压真空断路器
整定值计算
求解,请问图中的数值是怎么
答:
没有看到你的图片啊。具体
计算
过程:定时限过流:1.4*400/10/1.7=33A 时间范围:0.3s~0.5s 高压零序过流:400/40=40A 时间范围:0s~99s 速切定值整定不对:最大整定到400A 时间范围0S 。一般电流
保护
的
整定值
是根据
线路
需要保护的容量计算的。举个例子。如果变压器为500KVA的,那么...
在电气工程中,“
整定
”是什么意思呀?
答:
整定是指电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级
保护
开关的整定电流范围之内。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的,如果这个偏差过大,超过了
整定值
,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。整定电流的
计算
:动作时间和热元件整定电流 电机起动...
低压断路器
整定值
怎么
计算
答:
短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能
保护线路
全长,通常它的电流的
整定值
要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。整定值是经过整定
计算
和试验,所得出保护装置(断路器...
继电
保护整定计算
答:
关键词:整定计算;阻抗矩阵;相继动作 0. 引言 继电
保护整定计算
是电力系统生产运行中一项重要的工作。随着电网规模的不断扩大,电网结构日趋复杂,电力系统整定计算的工作量和复杂程度越来越大,利用计算机技术提高整定计算的工作效率和正确性越来越受到人们的重视。在电力系统实际运行当中,局部的拓扑...
求矿用变压器1000的
整定计算
答:
你好!!你说的是高压柜微机的
整定值
吗?如果是的话,我们一般可以设置三段电流值的整定,三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段电流速断和三段过电流。
计算
该三段电流的专用
公式
太复杂,而且要考虑
线路
的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 ,本人多年的工作经验,特总结简单...
...异步电动机星——三角电气控制
线路保护整定值计算
答:
串在线电压下是功率的2倍。串在相电压下是功率的2倍除1.732就OK了
继电
保护定值计算
?
答:
很难有很明确的
公式
,以下按照
线路保护
来整定。提供几个基本保护定值整定的依据供您参考。 瞬时电流速断保护,也称第一段保护。
保护整定值
按躲过躲过线路末端最大短路电流来整定,也就是最大运行方式下三相短路电流。另外取可靠系数Krel为1.2至1.3 所以可得动作电流等于Krel倍的线路末端最大短路电流。整定时间应躲过...
急急急求变电站微机综合
保护定值计算
方面的高手
答:
综保典型
整定计算
随着自动控制技术的发展,采用计算机技术实现其基本原理的微机智能型综合
保护
装置在公司得到了广泛应用,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器(如GL、DL)所不具备的功能。这样一来,使用新型综合保护装...
...三段电流的二次
整定值
,有没有具体的
计算公式
?
答:
Ifh.max--最大负荷电流;2.
保护
装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路电流消失后,保护装置有可能出现最大负荷电流,为保证选择性,已动作的电流继电器在这时应当返回。因此保护装置的一次返回电流If应大于最大负荷电流Ifh.max,即:If>Ifh.max;因此,定时限过电流装置电流继电器的动作电流Idz...
电力
线路
电流速断
保护
的
整定计算
答:
在靠近
线路
末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断
保护
不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流
整定计算
的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。