11问答网
所有问题
当前搜索:
给水打压多少公斤
消防管道试压要打
多少公斤
答:
1、对于生活
给水
和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
家庭装修中如何测试水压?
答:
室内
给水
管道应用试压泵进行测试,测试压力不应小于0.6兆帕(约6
千克
/毫米2),以静压15分钟表压不回落为准。要提醒的是:试压时,压力不能超过86千克/毫米2,以免损伤管道材料,影响使用年限。装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通...
装修中PPR水管
打压
,打几个压最合适,
答:
装修中PPR水管
打压
不得小于0.6MPa,最大试压不得超过1.0MPa。管道安装后在封管(直埋)及覆盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。水管试压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露。PPR管为UPVC
给水
管、铝塑管、PE管、PE-X管、PE-RT管的更新换代产品。由于它使用无规共聚技术,使聚丙烯...
给水
管道试压的压力是
多少
?
答:
给水
管的试压一般在0.6兆帕(MPa)到0.8兆帕(MPa)之间,即6巴到8巴之间。试压是为了检测给水管道系统的密封性能,确保管道系统在正常使用时不会发生泄漏或破裂。具体的试压压力可以根据当地的水务标准或相关规定来确定,以确保水管系统的安全性和可靠性。请注意,在进行给水管试压之前,需要先关闭...
我家室内水管试压时
打压
6KG,15分钟左右泄露0.5
KG
,然后5个
多
小时一直...
答:
应不渗不漏;塑料管
给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 ”可以看出,你家的水管试压不正常,也不合格。你家的室内水管系统那么小,盛不了
多少
水,所以基本上无压降才对。
消防水,暖气水,
给水
水压各是
多少
,
打压
应打
几公斤
答:
设计有规定按设计要求,无规定按施工及验收要求。消防水:《消防
给水
及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、12.4 试压和冲洗 1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注...
消防水压标准
多少公斤
答:
不同建筑类型消防水压标准也不同,一类高层民用公共建筑不应低于1
公斤
(0.10MPa),当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤(0.15MPa),高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤(0.07MPa)。高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不...
水管
打压
8
公斤
掉
多少
算正常
答:
0.8MPa。根据查询新浪爱问教育网可知,水管
打压
8
公斤
掉0.8MPa算正常,打压半小时后不低于0.75MPa,时间为20至30分钟左右,这样才能确保水管打压安全性,而且在
给水
管道压制过程中,需要保持24小时,如果压降很严重,就说明管道存在漏水问题。
家庭装修日丰PPR水管
打压
8
公斤
4个小时,水管会不会被破坏?
答:
不会。水管
打压
升完压过一会就开始计时30分钟是不能掉压的,掉压就是有泄漏的地方。正常标准是0.8MPa,半小时后不低于0.75MPa。应该是可以的,没有漏水。如果水管漏水的话,半小时后,就下降到0了。水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压...
PPR热熔管
打压多少公斤
答:
GB50242—2002《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收规范》和GB50243—2002《通风与空调工程施工及验收规范》这两个规范中都提出:1)试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定⋯⋯。2)试验压力按照工作压力确定。依照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定,蒸汽、热水...