11问答网
所有问题
当前搜索:
给水钢管水压试验标准
消防水网打压多长时间?压力多少?那个
规范
?
答:
6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。二、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》中:4.2.1 室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但...
埋地
钢管
的设计压力为 0.5MPa,
水压试验
压力为( )。
答:
【答案】:C 承受内压的地上
钢管
道及有色金属
管道
的
试验
压力应为设计压力的 1.5 倍,埋地钢管道 的试验压力应为设计压力的 1.5 倍,并不得低于 0.4MPa
有谁做过金属
管道
的
水压试验
吗?
答:
管道
的堵板,小管道就是用管堵。大管道用盲法兰盘。如果是承插接口的,需要做后坐力支墩。
水压试验
方法见
规范
:以下为摘抄。 9.2.1 水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括: 1 后背及堵板的设计; 2 进水管路、排气孔及排水孔的设计; 3 加压设备、压力计的选择及安装的设计; 4 排水疏导措施;...
消防喷淋试压最高达到多少?
答:
【答案】:C (1)承受内压的地上
钢管
道及有色金属
管道
的
试验
压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPA。
Q355B140*6焊接
钢管
试压多少?
答:
Q355B140*6焊接
钢管
试压如果是
水压试验
是设计压力的1.5倍,如果是是气压
试验试验
压力是设计压力的1.15倍,这是国家
标准
GB 50235-2010的规定。
二次供水
水压标准
答:
按用处分为消防、生活、生产、污水处理四类。现在运用最广泛的二次供水设备有无负压供水设备、变频恒压设备、箱式无负压供水设备等。法律依据:《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-20028.6系统
水压试验
及调试8.6.1采暖系统安装完毕,
管道
保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当...
什么是单口
水压试验
?
答:
3、
管道
采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的
标准
进行试验。4、大口径球墨铸铁管、玻璃
钢管
、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口
水压试验
合格,且设计无要求时,可免去预试验...
水电站
钢管
流速5米压力多少
答:
第四节 作用在明
钢管
上的力一、力和荷载种类(一) 力1.内水压力:(1) 正常蓄水位的静水压力;(2) 正常工作情况最高压力(正常蓄水位,丢弃全负荷);(3) 特殊工作情况最高压力(最高发电水位,丢弃全负荷);(4)
水压试验
内水压力;2.钢管结构自重;3.钢管内的满水重;4.钢管充水,放水过程中,管内部分水重;5....
给水管道
功能性测试可以先安装压力表么?一级建造师考试
答:
(三)水压试验 试验介质为洁净水,试验压力为设计压力的1.5倍。水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材
标准
屈服强度的90%。架空
管道水压试验
前,应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。试验压力缓升至试验压力的50%后,停止充水进行观测,如无泄漏、异常,继续...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜