11问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护试验的正确步骤
继电保护试验的
整组测试
答:
主要用于测试距离、零序等
保护的
整组特性,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括瞬时性、永久性,以及转换性故障,模拟传动开关跳闸、重合等全
过程
。界面左上边是参数设置,而右上边是故障前后电压、电流的幅值与相位及它们的矢量图显示,下边依次是接点状态模拟显示...
按
继电保护的
要求,一般对电流互感器做哪几项
试验
?
答:
电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。在进行电流互感器误差
试验
之前,通常需要检查极性和退磁等试验。极性检查 电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。一次电流从P1进,二次电流从S1出。极性检查很简单,...
继电保护
和电网安全自动装置现场的工作规定?
答:
5、在运行中的二次回路上工作时,必须由一人操作,另一人作监护。监护人由技术经验水平较高者担任。6、不允许在运行的保护屏上钻孔。尽量避免在运行的保护屏附近进行钻孔或进行任何有震动的工作,如要进行,则必须采取妥善措施,以防止运行的保护误动作。7、在
继电保护
屏间的过道上搬运或安放
试验
设备时...
浅析继电保护状态维修方法
继电保护的
状态
答:
在基于大量诊断知识的前提下,对
继电保护
设备所发生的故障进行诊断,发现专家系统的使用存在着许多需要马上解决的问题,例如,不具备全面的诊断知识,无法对继电保护状态维修
过程
进行确定性的表达,利用诊断知识得出的推理不具备逻辑性等严重的问题。因此,有必要建立起各种不同类型的专家系统,确保继电保护状态维修能够顺利实施...
继电保护试验的
差动保护
答:
为全六相差动
试验
,根据变压器差动
保护的
工作原理,自动测试变压器的比例制动特性、谐波制动特性以及直流助磁特性。界面左上边是参数设置,左下边是测试
过程
变量显示,而右上边是特性曲线、动作记录显示区。 做【比例制动试验】时,首先输出零电流值,持续一个间断时间后,按照设定的搜索参数,给出制动电流和...
继电保护
测试仪可以怎样区分电流
试验
还是电压试验?
答:
相位角和频率等参数的测量结果。而电压
试验
则显示电压值、相位角和频率等参数的测量结果。请注意,使用
继电保护
测试仪进行电流试验或电压试验之前,确保您了解被测设备的要求,并
正确
设置测试仪的参数和连接方式。如果您不确定操作方法或存在安全隐患,请咨询专业人士或参考相关的操作手册和安全指南。
继电保护
和安全自动装置
试验
回路接线基本要求?
答:
模拟故障的试验回路,应具备对装置进行整组
试验的
条件。装置的整组试验是指自装置的电压、电流二次回路的引入端子处,向同一被
保护
设备的所有装置通入模拟的电压、电流量,以检验各装置在故障及重合闸
过程
中的动作情况。3.对于复杂装置的检验,其模拟试验回路尚应具备如下的条件。1)试验电流、电压的相对...
继电保护试验
电源注意事项
答:
在使用
继电保护试验
电源时,请注意以下几点:首先,该装置配备有两路输入电源,但请务必确保在操作时不要同时开启,以保证设备安全。当需要停用直流输出时,请将调压器逆时针旋转至输出的最低档位,以防止不必要的电流流动。关于漏电开关,其额定电压为415V。装置在58V/100V的回路上(9QF、10QF、11QF...
继电保护
装置有什么功能,能做那些
试验
?
答:
继电保护
protective relay,power system protection 研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展
过程
中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况...
继电保护试验的
距离保护
答:
用于距离
保护
定值校验,定性分析保护距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。界面左上边是参数设置,左下边是测试
过程
中电压电流输出显示,而右上边是测试记录显示,下边依次是接点状态模拟显示及注释。 是自动测试方式,根据测试项目和故障类型的选择,分割成若干个子
试验
项目,以校验距离保护各个定值。线路联接将...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电保护试验是什么试验
继电保护调试步骤
继电保护实验步骤
继电保护电路的调试