11问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架纵向水平杆的搭设规定
脚手架
里什么叫立杆?什么叫横向水平杆?什么叫
纵向水平杆
?
答:
立杆:垂直于地面的钢管,也可叫立脚,承受整个架子的重量;横向水平杆:沿脚手架横向设置的水平杆;
纵向水平杆
:沿
脚手架纵向设置的
水平杆。横向水平杆:沿脚手架横向设置的水平杆,所谓的横向就是指的内外立杆的方向,因此横向
水平杆的
连接方向是在内外立杆的方向上。横向水平杆是脚手架扣件的受力杆件...
脚手架
立杆与墙体间距
答:
规范规定
距离装饰面不大于100mm。(JGJ130-2011)。主体施工时考虑到模板安装,一般控制在300以内。结构
脚手架
和装饰脚手架对这个距离要求是一样的。装饰工程时就要考虑装饰做法了,比如只有保温涂料时,从结构面留200就可以,如果是干挂石材,就得看装饰图,还要考虑造型等,这要就得留得大一些了。
产品仓皮带走廊
脚手架
施工方案?
答:
C.
纵向水平杆
应作为横向
水平杆的
支座,用直角扣件固定在立杆上。3)在封闭型
脚手架
的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。(6)横向水平杆
搭设
应符合下列
规定
:1)主接点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。2)作业层上非主...
扣件式钢管
脚手架搭设规范
是什么?
答:
扣件式钢管
脚手架搭设规范
:《JGJ130-2011_建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(1)脚手架技术参数 脚手架宽900mm,内立柱离建筑物距离200mm,步距1800mm(首步1500mm)。(2)搭设顺序 搭设支撑梁、搭设纵向水平管、搭设横向水平管、搭设抛撑、搭设立柱搭设第二步
纵向水平杆
、搭设第二步...
安全小贴士:
脚手架
安装
规范
答:
所以,小编今天要开一章来强调“
脚手架的
安装
规范
”,所以爱学习的亲们和我一起来涨知识吧。脚手架,就是施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而
搭设
的各种支架,主要由立杆、横向水平杆、
纵向水平杆
、扫地杆、剪刀撑组成。脚手架的种类较多,可按照用途、构架方式、设置形式、支固方式、脚手架平杆与...
安全小贴士:
脚手架
安装
规范
答:
2、在工作面及每隔二步架满铺钢筋网片一层作为隔离层,不得留有掉杂物的空档。隔离层上在2根大横杆之间增设一根大横杆,架外侧围护采用密目安全网完全封闭。3、各杆的间距、接头位置、垂直度、水平偏差等均应符合
规范
要求。
搭设
时有适时校正立杆的垂直度与横
杆的水平
,立杆的垂直偏差应不大于1/400...
脚手架
距离装饰面的距离是多少?
答:
规范规定
4、立杆的接头位置,相邻杆要错开,并布置在不同步距内,错开距离大于等于500mm,其接头距
纵向水平杆的
距离小于等于1/3步距,采用对接,不得搭接。开始
搭设
立杆时,应每隔6跨设置一根斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆初。注:扣件式钢管
脚手架
由钢管杆件、扣件、底座和
脚手板