11问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架规范步距要求
脚手架
的搭设施工的新规?
答:
二、脚手架的搭设施工工序、方法及
要求
(一)脚手架的架体形式本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑
脚手架步距
1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.85m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为0.9米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。(二)脚手架的搭设施工工序1、架子悬挑梁安放(1)...
脚手架
立杆的纵距,立杆的横距,立杆的
步距
.分别指什么
答:
1、立杆横距(又叫排距)是指立杆横向也就是各排间的距离 一般0.8~1M 2、立杆纵距是直立杆纵向也就是一排内立杆与立杆之间的距离 一般1.5~1.8M 3、
步距
:
脚手架
上下水平杆的轴线距离。是指上下层横杆之间也就是各个可以铺设跳板层之间的距离 一般1.8M(底部应另设扫地杆)...
脚手架
的一
步距
是多少?
答:
脚手架步距
是指操作面的竖向距离,一般1.8m左右,具体需根据工程情况计算确定。高了,架体不稳定;低了,人在里面不好走动,不好操作。
步距
1.8
脚手架
拦腰杆设置
要求
答:
拦腰杆搭设为1.2m一道等。
脚手架
是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台,
步距
有1.8m和1.5m两种作业脚手架,其中步距为1.8m的作业脚手架,的拦腰杆搭设为1.2m一道和0.6m一道,并且在拦腰杆的底部是需要加设挡脚板的,并且挡脚板的高度至少是180mm。
脚手架
横杆间距多少
答:
横杆间距叫‘
步距
’,1.2~1.35、1.8m , 没有最小间距,最大1.8m。立杆间距 1.05、1.3、1.55m,没有最小间距,最大1.55m。见JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术
规范
》‘构造
要求
’。
建筑工程里满堂
脚手架规范
里规定立杆的间距是多少
答:
满堂
脚手架
搭设安全技术:满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。1、立杆:纵横向立杆间距≯2m,
步距
≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。2、横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm。3、剪刀撑:四角应设抱角斜撑,...
脚手架
的
步距
、跨距是指什么?
答:
立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长除顶层顶步外,其余各层接头必须采用对接扣件连接。如采用对接方式,则对接扣件应交错布置;当采用搭接方式,则搭接长度不应小于1 米,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于l00 毫米。
脚手架步距
,跨距的设置必须按照行业
规范
...
脚手架
中的跨距与
步距
有什么具体含义
答:
这两者的区别是距离不同、用途不同。1、距离不同:跨距是指相邻立杆之间的轴线距离,通常为1.5米。这个距离决定了
脚手架
的承重能力和稳定性。
步距
是指上下水平横杆轴线间的距离,一般为1.8米。这个距离决定了脚手架的工作空间和承重能力。2、用途不同:较大的跨距通常用于较重的施工作业,而较小的...
超过5米的内
脚手架
的搭设
规范
怎么设立.剪刀撑横杆间距立杆间距_百度...
答:
高度在24m以上的双排
脚手架
应在外侧立向整个长度和高度上连续设置剪刀撑。外架搭设构造严格按照JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》搭设立杆间距、横杆
步距
、剪刀撑角度跨度等整齐规则,密目网清洁整齐,基础有组织排水干净,适当挂正
标准
的安全警示牌等,达到了文明施工现场就足够美了。
脚手架
工程搭设安全施工方案?
答:
1、搭设前,单位工程负责人应按脚手架搭拆方案的
要求
,对架子工进行安全技术方案,交义双方履行签字手续。2、熟悉图纸和施工现场看,掌握建筑平面和立面的构造特点,环境条件,按照《建筑施工施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》(JGJ130-2001)中构造要求,决定
脚手架步距
等等,具体施搭设步骤。3、材料准备,对进场的钢管、...