11问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架钢管强度折减系数
急急急~~~求扣件式
脚手架
计算书
答:
u —— 计算长度
系数
,由
脚手架
的高度确定,u=1.5; A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm2; W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3; ——
钢管
立杆受压
强度
计算值 (N/mm2);经计算得到 = 53.923 [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 σ< [f],...
搭一平米
脚手架
要用多少根
钢管
?
答:
按规范搭设双排脚手架外架每平方米需要钢管如下:φ48×3.5钢管 4.3 米,φ48×3.0钢管 5.5 米。关于工业与民用建筑施工用落地式(底撑式)单、双排扣件式
钢管脚手架
的设计与施工,以及水平混凝土结构工程施工中模板支架的设计与施工,国家有强制性的技术规范。
谁有
脚手架
承载力的验算?
答:
其它计算参数查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及《建筑施工计算手册》知:立杆截面面积A=489mm2(由于使用旧钢管,考虑到磨损,钢管壁厚按3.2mm计算,则截面面积A=458mm2),钢管回转半径i=1.58cm,截面模量W=5.08cm3,钢材抗压
强度
设计值f=205N/mm2,
脚手架钢管
重量为0.0384KN/m,扣件...
钢管脚手架
扣件力学性能参数?
答:
钢管脚手架
扣件力学性能试验机是河北省虹宇仪器设备有限公司自行研发的新一代适用标准GB15831-2006要求制造。主要适用于建筑工程中,对外径为φ48mm的钢管脚手架用直角扣件、旋转扣件、对接扣件及底座进行抗滑、抗破坏、扭转刚度、抗拉、抗压的所有力学性能的检测。钢管脚手架扣件力学性能试验机采用PLC控制变频...
钢管
的抗弯
强度
怎么计算?
答:
计算公式:R=(3F*L)/(2b*h*h)F—破坏载荷 L—跨距 b—宽度 h—厚度 螺旋
钢管
的规格要求应在进出口贸易合同中列明。一般应包括标准的牌号(种类代号 )、钢筋的公称直径、公称重量(质量)、规定长度及上述指标的允差值等各项。我国标准推荐公称直径为8、10、12、16、20、40mm的螺旋钢管系列。...
...建筑施工构件式
钢管脚手架
立杆长度计算
系数
的问题
答:
JGJ130-2011规范,第68页和69页附表C-2和C-4,看了三天!只知道适用于满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)。再想结合JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》看看能否悟出点什么,然而,单元框架有剪刀撑设置的支撑结构立杆计算长度修正
系数
不是μ1和μ2,而是βH、βa、μ三个,捏不拢去!我和...
钢管
的抗弯
强度
设计值是多少 ?
答:
最大弯曲正应力的计算公式是:σ=M/(γx*Wnx)。 其中:M是
钢管
承受的最大弯矩; γx――截面的塑性发展
系数
;对于钢管截面,取为1.15, Wnx――钢管净截面模量,也称为净截面抵抗矩。如果截面没有削弱,可以通过钢结构设计手册中的型钢表格查到,如果截面有削弱,可以根据材料力学的公式根据截面...
满堂红
脚手架
搭设要求
答:
φ---轴心受压立杆的稳定
系数
,由长细比l0/i查表得到; σ--- 钢管立杆抗压
强度
计算值 (N/mm2); [f] --- 钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00 N/mm2; l0 --- 计算长度 (m); 如果完全参照《建筑施工扣件式
钢管脚手架
安全技术规范》由公式(1)计算 (1) l0 = k1uh K1---计算长度附加系数,取值为K1...
脚手架钢管
扰度如何计算
答:
1、扣件式
钢管脚手架
设计计算 桥梁施工采用的扣件式钢管脚手架一般主要作为模板支架,承受混凝土结构物的施工荷载。扣件式钢管脚手架的承载能力按概率极限状态设计法的要求,采用分项
系数
设计表达式进行设计。一般进行的计算为:纵向、横向水平杆等受弯构件的
强度
和连接扣件的抗滑承载力计算;立杆的稳定性计算;...
Q235钢
钢管
的抗拉
强度
是多少
答:
Q235钢
钢管
抗拉
强度
:370MPa-500MPa。Q235普通碳素结构钢又称作A3板。普通碳素结构钢-普板是一种钢材的材质。Q代表的是这种材质的屈服极限,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小(板厚/直径≤16mm,屈服强度为235MPa;16mm<板厚/直径≤40mm,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜