现在环保管制,想上催化燃烧,有没有安全永不失火的催化燃烧?
答:
9、活性炭吸附箱和催化燃烧装置分别设有废气浓度检测和温度检测,当废气浓度过高时,报警并打开阀门降低浓度。温度过高
自动
报警并开启降温装置。10、活性炭吸附箱和催化燃烧装置填充惰性气体和消防
喷淋装置
。当活性炭吸附床内的温度过高时惰性气体快速填充,若温度持续上升,则打开喷淋。11、高温设备及管道采用...
消火栓系统、
自动喷淋
系统、防排烟系统怎样联动控制
答:
对
自动
喷水灭火系统,能控制系统的启停,显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态,显示消防水池的水位状态、消防水泵的电源状态,显示
喷淋
泵的工作状态、故障状态。 对管网气体灭火系统,显示系统的手动、自动工作状态;在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号;在延时阶...
闭式冷却塔在运行的过程要注意哪些事项呢,求详细介绍。
答:
下次开机时只需将时间继电器开关关闭水泵将
自动
恢复运行,这样即保护了设备(炉体)又节省了能源。警告:水泵不能无水运行!2.4 自动控温装置 闭式冷却塔带有自动控温装置,当出水温度达到设定的高温值时,装置会自动启动喷淋水泵;当下降至调定的低温值时,控温装置将关闭“
喷淋装置
”,将出水温度控制在您...
消防
喷淋
上喷,下喷在平面图纸上的标示有区别吗?
答:
消防
喷淋
系统:是一种消防灭火
装置
,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和
自动
控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期...
消防信号阀套什么定额?
答:
安装的消防信号蝶阀套哪个定额 信号蝶阀本体套消防工程的阀门安装,电气信号部分套电气安装工程的火灾自动报警系统安装中的压力开关(电磁阀)检查接线和消防系统调试中的压力开关、电磁阀调试 消防信号蝶阀套什么定额 这个
自动喷淋
系统的信号发射按照工业管道章节的法兰阀门执行的。关于消防管道中阀门、法兰安装套...
电梯室内消火栓有什么用?
答:
实际中电梯检验员对电梯消防功能的理解各有不同,重视程度也有着很大的差别。动作开关电梯接到消防指令,电梯停止应答轿外召唤及轿内指令,就近平层不开门直接返回撤离层站,将轿门及厅门打开,电梯停止运行,这类电梯具有火灾
自动
返基站功能,火灾发生以后该电梯不能再投入使用,我们把它叫“消防管制”,...
预作用
喷淋
系统有水吗?
答:
平时预作用报警阀后的系统管道中充有低压气体,用于监控系统管道或喷头有无破损防止因为系统的误动作,而使水在没有发生火灾时就喷进防护区。预作用报警阀前的管道内有有压水。火灾发生时,探测器探测到火灾,喷头爆破排气补气
装置
给系统补气,补气管道压力开关动作火灾报警控制系统同时收到探测器动作信号和...
混凝土搅拌站的污染如何处理
答:
混凝土搅拌站的污染如何处理:1.粉尘控制:增设活动彩钢板作尘面,使用密闭排尘口的空间,将产生粉尘控制在封闭空间内处理。在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管进行粉尘的压制,从源头防止粉尘扩散。料场中主要是在顶部加装
喷淋装置
,在料场扬尘较大时可以手动或者
自动
控制喷淋压制粉尘,料场口也可以加装...
石油化工
装置
施工图审查总图专业审查哪些内容
答:
GB50058爆炸和火灾危险环境电力设计规范;GB50074石油库设计规范;GB50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范;行业标准如:SH-3011石油化工工艺
装置
布置设计规范;还有很多行业标准,现在国家重点查电气、仪表自动报警和
自动喷淋
灭火之类的,以及压力容器是否符合安全技术规程;
上海隧道逃生大全
答:
设置逃生通道,在国内还是首次。打开窨井盖下面是一级级钢梯,逃生通道的高度至少有3米,空气较流通;横向至少可并排跑动3个成年人。 隧道内密布
自动喷淋装置
,由红外线光纤控制,能自动感知隧道内的气温,一旦隧道温度超过设定警戒线,红外线光纤便可立即将信息反馈到中央控制室,灭火等应急装置马上开启,...