11问答网
所有问题
当前搜索:
自动灭火喷淋头
消防
喷淋头
的面积是多少?
答:
800。5㎡/个。请参考:GB 50084—2001
自动
喷水
灭火
系统设计规范。GB 50166—2008火灾自动报警系统设计规范。GB 50016—2006建筑设计防火规范。
开式
喷淋头
和闭式喷淋头有什么区别啊?没有有图片?
答:
2、闭式
喷淋头
:是一种直接喷水
灭火
的组件,是带热敏感元件及其密封组件的
自动喷头
。二、工作原理不同 1、开式喷淋头:是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。2、闭式喷淋头:采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,...
消防
喷淋头
规格型号谁知道有哪些
答:
这个消防
喷头
除了气体的其他的都是15或者20口径的,根据使用环境不同,有68度,72度。93度115度,157度等多种规格的。喷头公称动作温度、最高环境温度及色标:喷头型号 公称动作温度℃ 最高环境温度℃ 玻璃球充液颜色 ZST 15(20)-57℃ 57 27 橙 ZST 15(20)-68℃ 68 38 ...
消防设备
喷淋头
的安装间距有什么规定?
答:
要按不同喷头和环境的不同来调整消防
喷淋头
之间的距离,具体需参照《
自动
喷水
灭火
系统设计规范》来设置消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7....
当室内温度达到多少度
自动喷淋头
答:
当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式
喷头
直接喷水。2、有是对温度感应开始工作。以上内容参考 百度百科
自动喷淋
系统 ...
灯具与
自动喷淋喷头
的距离是多少?有规范规定吗?
答:
灯具与
自动喷淋头
的净距应大于0.3m,出自相关规范规定《自动喷水
灭火
系统设计手册》 第244页。洒水喷头是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。下垂型喷头是使用最...
喷淋头
上面可以安装集热罩吗?
答:
1. 矩形和圆形集热罩的规范要求集热板面积不小于1200mm²,且最小一边不小于200mm,翻边宽度为20mm。2. 具体规范可参考《
自动
喷水
灭火
系统设计规范》GB 50084—2001(2005年版)。3. 消防
喷淋
集热罩分为矩形和圆形两种,上喷式和下喷式
喷头
使用圆形集热罩,侧喷式喷头使用矩形集热罩。根据...
灯具与
自动喷淋喷头
公共场所多少面积以上需要安装
自动
喷水
灭火
系统?
答:
一般工厂厂房、娱乐场所每10~20平方米的范围布置一个
喷淋头
,而库房相对要密集一些,每5~10平方米的范围布置一个喷淋头。消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都...
消防
喷淋头
设置规范
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防
喷淋头
设置规定见规范《
自动
喷水
灭火
系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...