控制线路改成星三角启动控制线路怎么改?
答:
自耦
降压启动
是一个持续升压过程,改成星三角启动,直接去掉
自耦变压器
,然后更改线路就可以了,我这里有全套的
电路图
,但是不能发,是在我高中笔记上面,全部的电路图都有
自耦变压器
为何能改变电压,有何优缺点,使用时注意什么事项
答:
自耦变压器
能改变电压的原理:在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数...
自耦变压器降压启动
答:
这是指示灯的问题,你的指示灯电压是多少V的,现在有很多指示灯有一点电压就发光,你换个380V的指示灯,控制
电路
中提供220V电压给他,应该就可以解决问题,我自己做了上百个控制柜,都是这样做的。
自耦变压器启动电路
的问题?
答:
很好理解的原因。KM1是作为
自耦变压器降压启动
的启动开关,上下两个开关在启动过程同时动作。下部开关作为自耦变压器的中性点开关,一旦合上,整个变压器才能作为三相自耦变压器。对于这个
启动电路
,黄圈位置只有变压器的励磁电流流过,电流很小;而红圈位置将流过电机启动时的启动电流,电流会很大。如果把开关...
三相异步电动机
降压启动
讲解?
答:
定子
电路
串电阻或电抗器启动适用于定子绕组为△接法的电动机。在启动时,为了减小电动机启动电流,在定子绕组中串入电阻或电抗器,使加在电动机上的电压降低,待电动机转速稳定后,再将其短接,使电动机在额定电压下正常运行。这种启动方法只适用于小容量电动机。
自耦变压器降压启动
适用于较大容量的电动...
自耦变压器启动电路
的问题?
答:
很好理解的原因。KM1是作为
自耦变压器降压启动
的启动开关,上下两个开关在启动过程同时动作。下部开关作为自耦变压器的中性点开关,一旦合上,整个变压器才能作为三相自耦变压器。对于这个
启动电路
,黄圈位置只有变压器的励磁电流流过,电流很小;而红圈位置将流过电机启动时的启动电流,电流会很大。如果把开关...
自耦
调
压器
如何使用
答:
待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。采用
自耦变压器降压启动
,电动机的启动电流及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转矩。自耦降压起动
电路
不能频繁操作,如果启动不成功,第二次起动应间隔几分钟以上,连续两次起动后,应最少...
自耦变压器降压启动
原理
答:
自耦变压器降压启动
是一种常用于大型电动机启动的方法,基本原理是通过自耦变压器降低加在电动机定子上的电压,降低启动电流,减轻电网的冲击,并保护电动机免受启动时的过大电流损害。在启动过程中,电动机的定子绕组会连接到自耦变压器的二次侧,这时自耦变压器处于降压启动状态。自耦变压器的一部分线圈既...
自耦
减压
启动
起动不了,正常工作停机后就起动几秒就跳闸了?
答:
三相电动机自耦
降压启动
常见故障 1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,这是为什么? 分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是
自耦变压器
的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成...
自耦变压器
的原理及作用是什么?
答:
不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,
自耦变压器
由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用.。 \x0d\x0a原理是COPY的,你就当是滑线式电阻理解就可以,调压啊,自耦
降压启动
什么 ...