,启动时400安交流接触器炸火,直接跳,换了中间继电器...
答:
检查检查下
线路
。 把给供柜子的成套厂喊来一起分析。 还有 要是用控制保护开关 就能有故障记录可查询。
自耦降压启动
能就地并联电容器补偿吗?
答:
电容补偿柜可以安装在电动机附近。
自耦降压启动
控制柜的运行环境
答:
供电电源:市电、自备电网、柴油发电机组;三相交流380V,(-10%,+15%),50HZ适用电机:一般鼠笼型异步电机起动频率:可作频繁起动,建议每小时不超过20次防护等级:IP41或IP20环境条件: 海拔不超过2000米(超过2000米应降容使用)、环境温度在-25℃--- +40℃之 间、相对湿度不超过95%,无露。振动...
软
启动
器的相关原理
答:
软
启动
器的工作原理如下:用软启动器启动电机时,晶闸管的输出电压逐渐升高,电机逐渐加速,直到晶闸管完全导通。电机工作在额定电压的机械特性上,从而实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定...
三相绕线式异步电动机串电阻
启动
停车的原理及过程?这该怎么做啊?谢谢大...
答:
(
2
)
自耦
变压器
降压
起动(自耦补偿起动)方法:起动
线路
如图6.9所示。起动时,合KM3和KM2,经过变压器降压起动,后断开KM2和KM3,合KM1运行。6.9 自耦变压器降压起动原理图 (3)星-三角(Y-△)起动 方法:起动线路如图6.10所示。特点:设备简单、体积小、重量轻、无损耗、运行可靠、维护简单...
自耦降压启动柜
控制22KW的电机,柜子里的两个时间继电器应该怎么设...
答:
依据你负荷的类型比如重负荷
启动
如风机时间要长点不超过60秒水泵类的十秒左右就可以了
自耦降压
起动变压器烧毁
答:
把
自耦
变和电机断开,检查一下
二次
回路,可以带电传动一下二次回路看看哪里出问题了。烧自耦变估计是自耦变抽头那个接触器触点没有断开,电源电压直接加到自耦变抽头上,而将自耦变烧毁。
降压启动柜
怎样加液位继电器
答:
降压启动柜接液位继电器的方法是液位继电器的低液位端接
自耦降压启动柜
的启动线,液位继电器的高液位端子接降压启动柜的停止。液位继电器无非输出一个开关信号,直接接入自耦降压
电路
肯定不行。你需要有一个完整的控制思路,再来设计控制原理图。如果在原理上都行不通,即使把电路装出来了,也不会很好的工作...
带电动机综合保护器的
自耦降压启动
控制器显示断相
答:
首先要知道设备是不能空载
启动
的,如果空载启动综合保护器就显示断相,其次就是接线问题,综合保护器的供电要和交流接触器的启动按钮串联。
10kV,1300kW电机
自耦
变
降压
65%
启动
时,偶尔启动瞬间速断跳闸,最高电流AC...
答:
检查一下
启动
延时,在保护的时候是在过流的瞬间取值,当有两相高的时候一相低也正常,如果每次都是A\C相的话,还是要检查一下开关的同步性,让校验单位来检测一下,