质量流量计的工作原理
答:
现代科氏流量计具有较高精度和重复性,甚至在较高量程比和流体密度、粘度和成分不断
改变
的流体条件下。
艾默生
在上世纪90年代末所推出的最新数字信号处理技术,有助于解决了零点稳定性问题,确保其能在大量程范围内保持超卓的准确性。多功能性 在高量程比及和流体特性无关的仪表因素之间,科里奥利流量计还具备众多功能性...
华为RRU怎么接
艾默生
动力室外
电源
柜麻烦告诉我
答:
3、如果是交流AC ,一般都配发有成品的交流线缆,一侧接RRU上,一侧就和我们家用插座一样插上就行了。4、如果你的
电源
柜只能提供AC ,设备又要用DC ,这个时候华为会配发交转直的4815模块,可以将交流变成直流给RRU和BBU供电。5、重点要在接的时候,务必确认
电压
,
电流
和正负极。
艾默生
变频器故障代码
答:
POFF:说明了变频器处于待机的状态,如果在应用的过程当中出现了变频器通电之后一直显示该代码不跳0,主要的原因就是输入的
电压
太低。E008:说明了变频器处于欠压的故障状态,主要的原因有输入
电源
过低或者是缺相,变频器内部的电压检测电路异常等。ER17:说明了变频器的
电流
检测出现了故障,通过变频器的电流检测...
艾默生
550w
电源
启动方法
答:
操作方法如下:1、开关机操作方法和注意事项时由于一般负载在启动瞬间存在很大的冲击
电流
,而内部功率元件都有一定的安全工作区范围。2、按启动键即可。
艾默生电源
柜,直流负载50a,每天用电多少度
答:
50*53.5/0.93=2876W,2.876*24=69KWh,即一天大约70度电。不过50A
电流
是波动的,例如半夜负载小电流就小,白天用户活跃就电流大。
电源
正负极
电流
的问题
答:
那好吧,你至少先说下你所测的
电源
是什么。其二你是如何测量得出两条线的
电流
不一致的。绕了半天,还是UPS,你看下你后端的负载,有没有零地接错的。你正负两极电流差这么多,肯定不是什么测量误差,十只有八是接线问题。 如果是你怀疑是走线架回流,很简单,你试下不就知道了。
有一台220KW的电机变频控制(
艾默生
EV2000),在中控室控制,给定频率20后...
答:
我想到的几个可能 DCS参考频率信号在低频时被干扰,你可以通过DCS或控制面板观察一下参考频率是不是也没上去。参考频率信号不上去也有可能就是低频时
电流
或
电压
信号受干扰,看看你的DCS是不是有限流保护,监测启动时电流值是不是达到DCS了限流的要求而输出参考频率不上去。机器软件本身的BUG(这个可能性不...
艾默生
ev200037kw变频器报E010是怎么回事啊
答:
逆变模块保护。变频器瞬间过
电流
,输出三相有相间短路或者是接地短路,风道堵塞或风扇损坏,环境温度过高,控制板连线或插件松动,输出缺相等原因造成电流波形异常,辅助
电源
损坏,驱动
电压
欠压,逆变模块桥臂直通,控制板异常
艾默生
110kw emv3000变频器空载
电流
波动太大什么问题
答:
原因如下:1、变频器输出的
电流
的频率不一定是50Hz,这可能会使测量工频电流用的仪器不准。2、变频器对周围的干扰很大,可能会是仪器出现错误。3、变频器自身运行状态不稳定。解决方案:1、在变频器输出端加装变频器输出端专用滤波器,进行滤波处理;2、专业工程师检测问题症结所在。
艾默生
UPS
电源
UHA1R-0060L延时2个小时怎么配置
答:
三进单出(或单进单出,都可以)6KVA的,电池16节一组,百度文库里有用户手册的。满载2小时:满载时电池平均放电
电流
:6000*0.8/(12*16)=25A 查电池放电系数表:2小时对应的容量计算系数是3.56,那么电池需要的容量为:25*3.56=89AH,向上取最接近的电池规格,是12V 90AH@10HR的电池。即:需...