答:
负载侧零线接地引起的误动作。一般来说三相
蒸箱跳闸
送不上电是负载侧零线接地引起的误动作。三相蒸箱其实是用三组单相的发热器,零线公用,火线分开,要改成单相供电是可以的,把火线也并在一起就行,但电缆一定要截面积足够。
蒸箱
为什么老爱
跳闸
答:
跳闸
#电器安全 #电力机车 #继电保护装置 #断路器
我的380电加热管
蒸箱
老
跳闸
答:
加热管短路了 看你有几根加热管。用外用表测下每根的电阻,就能看出哪跟不能用了,然后更换就可以了
电
蒸箱
电送上去2⃣️分钟
就会跳闸
?
答:
这个样子应该是线路承受不起,功率过大一定要换线路才可以呀。
新买的电
蒸箱
蒸米饭总
跳闸
怎么回事
答:
电压不稳定,说明功率超限。
220v
蒸箱
空开用过
一段时间
推上去没电
答:
主要出现原因:1、电路中负荷过高,
会
造成线路发热严重,甚至引起火灾等事故。如果确定电路中是由于过载造成断路器
跳闸
,可以更换大电流断路器解决。在更换断路器之前,先确定该回路电线的粗细。绝对不允许过细的电线匹配较大规格的断路器,这将存在很严重的安全隐患。反过来虽然不存在安全隐患、不影响
使用
,...
蒸箱
插电就跳是什么原因
答:
你好,
蒸箱
插电
就跳闸
,说明蒸箱绝缘击穿,对外壳发生了漏电,漏电电流导致保护装置动作。建议检查电缆绝缘是否过低,检查发热管有无烧坏短路。检查电缆线有无碰到外蒸箱壳引起漏电。
开了
蒸箱
后电线发热
跳闸
怎么回事?主线是软线
答:
你好, 电线发热说明导致截面选择过小。
跳闸
很有可能是开关过载引起的跳闸,建议更换截面积大的电源线,更换容量大的开关。
为什么
蒸箱
空开一运会发热
跳闸
?
答:
这个应该属于一种自我保护机制,因为如果说没有相关东西的话,长时间空开,可能会造成短路,或者说引发火灾,有了相关自我保护机制,把炸团调去,可以避免乃发生
100A的空开10平方的铅线带6000瓦的
蒸箱
为什么总
跳闸
答:
首先可以确认100A的空开带6KW的负载用10平方的铜线这个配置没有问题。再看一看空开是否带漏电保护,检查后级电路有没有漏电,确认空开是否已坏,不行更换一个空开试一下。再看看加热管有没有短路的情况。还要检查一下空开的进线和出线接线柱压的紧不紧,是不是有虚接生热的问题。问题的范围大致就这...