11问答网
所有问题
当前搜索:
蓝光bl2000调试说明书
蓝光BL2000
的主板怎么
调试
答:
模拟井道场内
调试
!施工现场除外!772016687昆山通佑电梯有限公司(需要做模拟井道的可以找我)具体步骤还需要和我联系 步骤1 控制系统电气安装完毕后,必须对电气部分进行检查并注意以下事项:1. 应对照使用
说明书
和电气原理图,检查各部分的连接是否正确。2. 检查强电部分和弱电部分是否有关联。用指针...
蓝光bl2000
-stb-v2电梯安全回路图纸
答:
机房控制柜里:XLH4/5---XLH4/1是地坑急停开关 涨紧重块触点 断绳触点 低空安全棒 XLH6/3---XLH6/1是限速器开关 XC1/3---XC1/1是轿厢极限开关 安全钳触点 XC1/5---XC1/7是整个轿门触点 XH2/1---XH2/3是整个厅门触点 轿顶806板上:XB4/3 ---XB4/1是轿顶急停开关 XB5/3-...
蓝光bl2000
主板井道自学步骤
答:
蓝光
系统有的型号自带
调试
面极,如
bl2000
,2300,象这样的板子只要知道密码,在检修状态下将电梯开至下限位,进入自学习菜单确认即可。
蓝光
es
2000
主板小键盘功能
答:
触摸操纵盘板使用。1、
蓝光bl2000
主板小键盘是在贯通门情况下,在一个轿厢内使用两个操纵盘,并且内选按钮不采用并线连接,触摸操纵盘板使用。2、蓝光bl2000主板小键盘的副操纵盘开关门按钮连接到主操纵盘开关门,方便使用快捷。
蓝光bl2000
故障21怎么处理
答:
处理方法:1.检查控制器相关参数设置;2.检查是否有钢丝绳打滑及轿厢卡死现象;3.检查OverTime项设置值是否正确。
蓝光
主板加变频器的方案的爬行阶段是哪个阶段
答:
模拟井道场内
调试
x16点子坏,改成x8怎么操作
答:
通常只要把x16的发光二极管换掉就行。
沈阳
蓝光
集团公司里程碑
答:
1998年,SJT-WVF微机控制串行通讯变频调速电梯控制柜的成功研制,标志着集团技术实力的进一步提升。1999年,公司研发出智能化的
BL2000
系列微机电梯控制系统,这一创新产品在2000年6月率先问世,随后在同年通过ISO9001质量管理体系认证,建立了现代企业管理制度,为公司的持续发展奠定了坚实基础。2000年,